Page 1 sur 1

Ventilateur pompe à chaleur hors service

MessagePosté: Dim 28 Juin 2015 à 21:52
par jacobsm
Je possède une PAC depuis 2010, type Perfectemp.

Aujourd'hui le ventilateur est tombé en panne. J'entends le compresseur fonctionner, après quelques heures le radiateur est complètement givré.

Quel peut-être la cause de cette panne ? Je suppose le moteur du ventilateur ?

Quelqu’un possède-t-il le schéma technique de cet appareil (Perfectemp 20 kW) ?

MessagePosté: Lun 29 Juin 2015 à 10:25
par fraggy
en effet , surment le moteur du ventilo Mais ce peut etre aussi la regule qui n envois pas d ordre au moteur
Control sur la sortie de carte voir si tu as bien une tesion :wink:

MessagePosté: Ven 03 Juil 2015 à 21:17
par riri7707
En principe le ventilateur doit fonctionner en 220v.
Tu peux déjà lever le doute dessus en faisant un essai en direct.

Il se peut également que ta sortie de puissance 220v soit en panne. Normalement il doit y avoir un relais de commutation ou un Triac, selon les PAC.

Regardes déjà si tu as du 220v qui arrive aux bornes du moteur.

Maintenant, que ça givre, c'est tout à fait normal car tu ventiles plus