Erreur EN sur pac poolex jetline

par oveg63
Sam 13 Juin 2015 à 12:23

Bonjour à tous,

Ma poolex jetline 120 m'annonce actuellement une erreur en sur l'afficheur.
Toujours sur l'afficheur, avant que l'erreur n'apparaisse, la température extérieur et température de l'eau sont affichées à -9°.

Quelqu'un a déjà rencontrer ou entendu parler de ce souci?

Ce dode d'erreur "en" n'est pas documenté par poolex

Merci d'avance

par ouioui44
Sam 13 Juin 2015 à 17:34

tu es sur que c'est EN
c'est bizarre
as tu tenté de la couper au disjoncteur et la reenclencher ensuite afin de voir ce qu'il se passe

sinon au vu des temp notifiées, je pense que soit les sondes, soit la carte ou la telco a une claque

Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, SemrushBot et 10 invités