j'ai remis la pompe aujourdhui,ca ne demarrais pas,j'ai regarder tous les posts de cricri et quand je suis revenus pour demonter le capot,elle tournais a merveille,j'ai la chance qu'apres deux ans,touchons du bois,je n'ai aucun annuis,je la demonte chaque annee et l'entrepose au chaud pres de la chaudiere,donc jamais de difference de temperature

#426160 par riri7707
Dim 25 Avr 2010 à 20:41

argh argh. :twisted: :twisted: :twisted:
ça m'ennerve :!: :!: :!:
Monsieur : riri7707 SVP :twisted: :twisted:
Tant mieux si elle est rapartie.
Mais j'aime pas les cricri :lol: :lol: :lol:
Perso, je m'en fous , j'ai fini par dompter la mienne.
Je n'attends plus que la panne compresseur pour la remplacer.
non mais :wink:

#426244 par arny
Lun 26 Avr 2010 à 09:07

oups desole pour l'erreur de pseudo,tous cela pour dire que c'est pas si mauvais que cela,que conseillerais tu pour sa remplacante en 30m2 et a quelle prix?

#429910 par jhon78
Mar 11 Mai 2010 à 08:40

Bonjour a tous,
Voila a mon tour de poser quelque questions sur ces pac.
J'en ai acheter une cette année, pour les bassin de 30m3. Elle fonctionne pas mal, j'ai reussi a gagné 7 degres par jours avec une t° ext de 15° et je garde la chaleur du jour pour la nuit en ne perdant qu'un degres alors que je n'ai pas de bache pour le moment. Bref plutot satisfait de la chose.
Par contre j'ai une ou deux questions, en effet la pac ne "redemare" pas a chaud, j'entend par la, que par exemple lorsque que la consigne a etait atteinte elle se coupe normalement, puis quand elle se remet en route, le ventilo tourne on attend 3 min, et la le compresseur force mais ne se lance pas comme un manque de jus en fait, l'autres jour j'etais pas a cote ca a etait jusqu'a mettre le compresseur en securité.
Je suis donc obligé de l'eteindre et d'attendre un bon moment qu'elle refroidise.
2eme question, mais la je pense que c'est normal au fur et a mesure que la t° de l'eau monte, la pression de gaz bouge, je suis donc obligé de corrigé le by pass assez regulierement sinon elle se met en securité, une fois la t° a la bonne demande il ne faudra normalement plus y touché?

Merci a tous.

#430291 par riri7707
Mer 12 Mai 2010 à 20:46

Alors pour cettte pac de Mer.de.
Et je pèse mes mots : j'ai la même à la maison :lol: Couleur damart :lol:
c'est normal.

Elle a 3 gros défauts incontournables.

1°) Thermostat à virer et à remplacer.
2°) Pas de dégivrage, donc glace obligatoire suivant les tempéraures: il faut alors la couper pour une dizaine d'heures.
3°) Plus l'eau monte en température, plus il faut jouer du by-pass.

Mais j'ai des grosses mains :lol: :lol: :lol:

Alors maintenant que je la connais bien, je la matte :wink:

#440047 par Blake Lane
Jeu 17 Juin 2010 à 11:07

riri7707 a écrit:Elle a 3 gros défauts incontournables.

1°) Thermostat à virer et à remplacer.
2°) Pas de dégivrage, donc glace obligatoire suivant les tempéraures: il faut alors la couper pour une dizaine d'heures.
3°) Plus l'eau monte en température, plus il faut jouer du by-pass.



Bonjour Riri

En parlant de glace,

La mienne givre en se moment et certain jour pas :shock:

Je n'arrive pas à déterminer la ou les causes. La température extérieur joue t'elle (16 - 17° en ce moment).
Il y a des jours ou elle givre l'apres midi apres 5H de fonctionnement.

Je suis un peu perdu.

Blake

#441698 par al_bundy78
Jeu 24 Juin 2010 à 12:42

bonjour,

Mon père vient d'acheter une PAC cristaline 15m3 pour sa piscine hors sol bois 10/11m3.(cristaline + pompe d'origine 400w 9,5m3/h)
J'ai tout branché, j'ai un peu bidouillé les vannes du by-pass, pression à 2.2/2.3.

Est-ce normal de ne pas ressentir de chaud en sortie de buse de refoulement?Cela la fait que une heure quelle tourne et la température de l'eau était à 21° avant la mise en route.
Je n'ai vraiment aucune sensation de chaud même pas tiède?
Je sais que cela met plusieurs jours pour gagner 5/6° mais est-ce normal de n'avoir aucune sensation de chaude au touché?

#441845 par azur carrell decor
Jeu 24 Juin 2010 à 22:41

salut,
je vais essayé de t'aider, car j'installe ce type de pompe chez mes clients,
sache que quand j'ai 15 M3 de volume piscine, je met au moins 30 M3 en pompe, ça chauffe plus vite et ça tourne moins longtemps.
les modèles 15 M3 je les monte sur des jaccuzis ou très petit bassin inférieur à 10 M3.
si tu ne sent pas d'eau tiède à la sortie, présente le dos de la main c'est plus sensible, il y a aussi la solution de mettre un thermomètre dans la sortie et comparer avec l'eau du bain.
Il faut savoir que chauffer de l'eau d'une piscine peut être assez long selon la température extérieure, l'isolation des parois, si il y a une bâche à bulle également sur la surface de l'eau, il y a aussi le refroidissement naturel de l'eau en cour avec lequel ta pompe se bat tout en chauffant.

Maintenant, ta pompe à peut être un problème certes
sache que je ne monte jamais de by-pass (ça c'est personnel)
en gros:
Quand tu met le système en marche,
le thermostat indique à la pompe si le compresseur doit se mettre en marche ou pas, donc si le compresseur se met en route, qu'il y est du débit ou pas, l'ordre est donné pour chauffer de toute façon, il y aura moins de pression, et alors?
la température de sortie sera moins perceptible du fait du débit, mais présente de toute façon.
au début j'installait des by-pass et ça prends la tête.
essaie comme ça, ouvre à fond les vannes, couvre la surface de l'eau, si t'as pas les moyens trouve du papier bulle d'emballage en attendant, fait tourner 24 H, prends des mesures de température avant et après et dit moi.
autre chose,
quand tu met en marche, le ventilo se met en route, puis 3 mm environ après, le compresseur se met en marche, assure toi de ça.
vérifie également qu'une fois en marche, de l'air froid sort du ventilo,
si ok, ta pompe fonctionne, c'est une histoire de volume à chauffer
si ça persiste, tu peut démonter le couvercle du dessus pour vérifier que le haut du condenseur (radiateur) n'est pas gelé (mauvais remplissage de gaz), de l'eau doit également s'écouler le long du condenseur pour s'évacuer par un trou en bas de la pac,
dit moi quel est le degrés de la piscine, et quelle température tu souhaite?
voilà pour l'instant, @+ **AZUR** (°~*)

#441850 par gerald.sg
Jeu 24 Juin 2010 à 23:10

sache que je ne monte jamais de by-pass (ça c'est personnel)

et comment tu fais si tu as une panne sur la pac ,et que tu dois emmener la pac au sav ?
tu coupe toute la filtration ? sympa pour le client qui vas pas pouvoir se servir de sa piscine pendant un bon bout de temps.

#441857 par azur carrell decor
Ven 25 Juin 2010 à 00:58

Tout a fait exact ta réponse, je te remercie ça sert pour les autres.
comme c'est moi qui fait le SAV, je peut me permettre de le faire, et puis je n'ai pas trop de panne avec ce matériel.
pour les autres utilisateurs, effectivement un by-pass permet le démontage de la PAC éventuel , là OK avec toi.
ceci dit, si by-pass il y a, laissez tout ouvert

#441888 par al_bundy78
Ven 25 Juin 2010 à 07:50

azur carrell decor a écrit:salut,
je vais essayé de t'aider, car j'installe ce type de pompe chez mes clients,
sache que quand j'ai 15 M3 de volume piscine, je met au moins 30 M3 en pompe, ça chauffe plus vite et ça tourne moins longtemps.
les modèles 15 M3 je les monte sur des jaccuzis ou très petit bassin inférieur à 10 M3.
si tu ne sent pas d'eau tiède à la sortie, présente le dos de la main c'est plus sensible, il y a aussi la solution de mettre un thermomètre dans la sortie et comparer avec l'eau du bain.
Il faut savoir que chauffer de l'eau d'une piscine peut être assez long selon la température extérieure, l'isolation des parois, si il y a une bâche à bulle également sur la surface de l'eau, il y a aussi le refroidissement naturel de l'eau en cour avec lequel ta pompe se bat tout en chauffant.

Maintenant, ta pompe à peut être un problème certes
sache que je ne monte jamais de by-pass (ça c'est personnel)
en gros:
Quand tu met le système en marche,
le thermostat indique à la pompe si le compresseur doit se mettre en marche ou pas, donc si le compresseur se met en route, qu'il y est du débit ou pas, l'ordre est donné pour chauffer de toute façon, il y aura moins de pression, et alors?
la température de sortie sera moins perceptible du fait du débit, mais présente de toute façon.
au début j'installait des by-pass et ça prends la tête.
essaie comme ça, ouvre à fond les vannes, couvre la surface de l'eau, si t'as pas les moyens trouve du papier bulle d'emballage en attendant, fait tourner 24 H, prends des mesures de température avant et après et dit moi.
autre chose,
quand tu met en marche, le ventilo se met en route, puis 3 mm environ après, le compresseur se met en marche, assure toi de ça.
vérifie également qu'une fois en marche, de l'air froid sort du ventilo,
si ok, ta pompe fonctionne, c'est une histoire de volume à chauffer
si ça persiste, tu peut démonter le couvercle du dessus pour vérifier que le haut du condenseur (radiateur) n'est pas gelé (mauvais remplissage de gaz), de l'eau doit également s'écouler le long du condenseur pour s'évacuer par un trou en bas de la pac,
dit moi quel est le degrés de la piscine, et quelle température tu souhaite?
voilà pour l'instant, @+ **AZUR** (°~*)


Merci pour ta réponse.
En fait ca fonctionne parce que mise en route à 12h à 21° et à 18h30 l'eau était à 27° et ce matin à 5h (mon père se lève tôt :wink: ) l'eau était à 28°.
Donc même si il n'y a pas de sensation de chaleur ca ma l'air de fonctionner :D .

Par contre sans by-pass la pompe de mon père étant juste, je n'aurai jamais pu augmenter la pression à 2.3 dans la PAC. En pleine ouverture de mémoire elle était à 1.6/1.7.

#441891 par al_bundy78
Ven 25 Juin 2010 à 07:56

j'ai une autre question? :roll:

Pour ma piscine j'ai pris un réchauffeur electro evolution en triphasé 12kw.(ma femme travail à l'EDF :oops: )
Est-ce que je vais être obligé de bidouiller les ouvertures des vannes by-pass comme pour une PAC.
Sachant que ces réglage seront au pifomêtre puisqu'il n'y a pas de mano sur le réchauffeur.
Est-ce que je dois laisser les vannes en pleine ouverture (sauf vanne de by-pass)?
Sachant que j'ai une filtration surdimenssionnée pour ma petite piscine (6.1 x 4 x 1.33), le débit et la pression dans le réchauffeur sera de ce fait élevé.
Quel est le meilleur réglage pour ce type de réchauffeur?

#441966 par jhon78
Ven 25 Juin 2010 à 10:36

Bon pour ton rechaufeur je peut pas t'aider, par contre pour la pac j'ai fait mon "avis" dessus.
Plutot content de la bete, rapport qualitée/prix pour l'instant tres satisfaisant, je peut me baigné quasi quand je veut et la piscine met en gros 2 jour a monter en t°. Pour exemple mardi elle etait a 18° je l'ai allumé vers 13h, mercredi elle etait a 24° et hier je me suis baigné en debut d'aprem a 27°.

#442071 par al_bundy78
Ven 25 Juin 2010 à 18:23

bon, mon père m'a appeler et aujourd'hui à 14h l'eau était à 32° :calor: .
(Je lui ai dit déssendre la température de consigne de 32° à 29°)
Donc tout fonctionne bien. :D

#442157 par azur carrell decor
Sam 26 Juin 2010 à 01:25

al_bundy78 a écrit:bon, mon père m'a appeler et aujourd'hui à 14h l'eau était à 32° :calor: .
(Je lui ai dit déssendre la température de consigne de 32° à 29°)
Donc tout fonctionne bien. :D

alors tu voit, c'est super, pour le prix, ça marche pas mal quand même
de plus maintenant il font des modèles réversible, à voir selon l'utilité
@+ azur

#442180 par al_bundy78
Sam 26 Juin 2010 à 07:13

Et oui justement quelle est l'utilité des réversible pour une piscine :?: :?: ?Déja on consomme de l'electricité pour la montée en température et y en a qui en redemmande pour la déscente en température!La je trouve que c'est un peu du chipotage!
Quelqu'un qui ne veut pas une température d'eau trop chaude dans sa piscine peut la conserver assez fraiche en ajustant correctement la température du thermostat et en prenant en compte les heures de fonctionnement.

Là c'est même plus du luxe :shock:

D'autant plus qu'une personne qui aime une eau à 23° "supportera" facilement une eau à 28°, alors qu'une personne qui aime une eau à 28° ne supportera pas une eau à 23° , elle ne se baignera même pas!!

Mais bon après y en a qui ont les moyens. :cry: :cry: :lol:

#442242 par gerald.sg
Sam 26 Juin 2010 à 11:18

il es bien d avoir une pac reversible car ton liner à 32° il n aime pas trop ca.

#695648 par cyril2285
Jeu 03 Juil 2014 à 21:00

Bonjour. Je possède moi aussi une PAC cristaline, que je viens d acquérir neuve pour un prix dérisoire. Seulement je n est pas la notice et du coup je suis un peu coincé niveau mise en service. L un d entre vous aurait il le sésame nécessaire à son bon fonctionnement ? Merci d avance. Cyril

#695660 par riri7707
Ven 04 Juil 2014 à 04:18

Ben t'as vraiment pas besoin de doc pour la mise en service de cette PAC:

1 entrée, 1 sortie d'eau, un inter marche/arrêt et un thermostat mécanique comme celui qu'on trouve dans les frigos. Tu tournes pour choisir la température.

J'ai jamais vu aussi simple.

A oui, il faut un by-pass et jouer avec pour que l'aiguille du mano puisse monter à 14h00 en moyenne quand ça chauffe :wink:

#695674 par cyril2285
Ven 04 Juil 2014 à 07:06

Merci pour ta réponse, sauf que la mienne n est pas aussi simple et possède un tableau de commande électronique avec programmateur etc. Et je n arrive pas à régler celui ci. Il se réinitialise en permanence !

#695700 par riri7707
Ven 04 Juil 2014 à 09:43

ah ok, je pensais pas qu'il avaient sorti d'autres modèles plus sophistiqués.
Existent'ils toujours ?

T'as peut-être une photo de près pour voir à quoi ressemble ton cadran de commandes ?

#695723 par cyril2285
Ven 04 Juil 2014 à 11:49

La pompe a été commercialisée en 2011. Après plusieurs recherches j ai découvert que poolex avait les mêmes cadrans et donc même utilisation. Mais rien à faire la pompe ne part pas le cadran digital merdouillait donc démontage et il s avère qu il était tout oxydé. Du coup vu que la pompe était en destockage j ai un poil flippé mais le SAV m a changé la pompe direct ce matin et pour s excuser il m ont offert la bache d hivernage pour la PAC et un kit By pass au cas ou.
D ailleurs pour ma part pas besoin de by pass, ma pompe débite à 4m3/h et du coup ma pression de PAC est à 2.5b et 2 bons degrés d eccart en refoulement avec un débit nickel. Je vais voir dans la soirée ce que j ai gagné. Mais très satisfait du produit pour ma part pour l instant ! Pour le prix c est 10000 fois mieux que mon chauffage électrique de 3500W !

#727140 par youyout10
Sam 06 Juin 2015 à 22:04

Bonjour

Je recherche désespérément la notice de cette fameuse cristalline

Surtout pour pouvoir utiliser le panneau de contrôle électronique.

Merci par avance

#727147 par riri7707
Dim 07 Juin 2015 à 07:17

A ma connaissance et de mémoire, le plan est collé sur le capot de la partie électrique intérieur directement.
Ce n'est que du basic: condos, relais tempo + contacteur = techno très simple (pas d'électronique).

As-tu un souci avec ?

Je ne compte plus le nombre d'années de bons et loyaux services que m'offre cette PAC 100% chinoise (comme quoi.); et je ne la ménage pas. Bon un peu de rouille par-ci par-là avec le temps, mais normal vu quelle est en extérieur, non protégée et soumise à toutes les intempéries. Je débranche juste les tuyaux d'entrée/sortie chaque hiver et plis c'est tout.
En début de saison, on graisse les deux joints, on remet ça en place, on serre, on ouvre le by-pass et c'est reparti : 8)

J'aimerais bien la remplacer un des 4 pour une PAC avec fonction dégivrage. C'est le seul reproche que je peux lui faire.

Si on peut t'aider, c'est avec plaisir :wink

#727148 par riri7707
Dim 07 Juin 2015 à 07:22

Oups :oops: :oops: :oops:

Tu as dis, module électronique ?

Donc serait-ce une version améliorée ?

Une petite photo serait la bien venue.