Merci de Vérifier mon analyse

Bjr
j'ai un réchauffeur PSA 6KW avec 2*3 résistances sur mon installation en Triphasé.
L'ensemble est commandé par deux interrupteurs et deux relais (un par groupe)
Tout fonctionnait bien mais depuis hier un groupe fait sauté le disjoncteur différentiel des que je le mets sous tension
J'ai vérifié les résistances elles ne sont pas en court circuit et j'ai inversé l'ensemble du branchement (mettre les résistances en defaut sur autre relais/interrupteur) et cela fait disjoncté tjs le meme groupe de resistances
J'en conclue que ce groupe de résistances est HS (court circuit) des la mise sous tension.
Merci pour vos retours
Fred