Bonjour,
Sur les conseils d'un professionnel, Je viens d'installer deux équipements Sterilor :
Un Ster-pH pour réguler le pH avec du ph- liquide
Un Stéredox pour réguler la production de chlore par l'électrolyseur.
En observant leur fonctionnement, je constate une anomalie.
A chaque démarrage de la filtration, comme les sondes mettent une bonne minute à se stabiliser:
- La pompe injecte pendant quelques minutes de l'acide dans la piscine alors que la valeur réelle du bassin est de 7,2 pH donc pas besoin d'acide. Ceci à pour conséquence une surconsommation d'acide et un risque de surdosage.
- L’électrolyseur se déclenche pendant quelques minutes alors que le taux de chlore est correcte. De plus, à la valeur limite de consigne, de temps en temps l'électrolyseur se déclenche puis s'arrête immédiatement. Ce qui n'arrange surement pas la cellule.
En d'autres termes, Stérilor (leader interplanétaire de matériel de régulation) n'a pas pas voulu dépenser quelques euros de plus pour mettre un retard de lecture des sondes avant de déclencher les traitements (relai temporisé).
Il faut donc trouver une parade soi même.
Pour le ph deux solutions
1) augmenter la valeur la consigne (la mettre à 7,3).
2) Diluer le ph- liquide.
Pour le steredox une solution:
1) Installer entre l'appareil et l'électrolyseur un relai retardé au travail.
Qu'en pensez vous ? Avez vous d'autres idées?
Merci
Sur les conseils d'un professionnel, Je viens d'installer deux équipements Sterilor :
Un Ster-pH pour réguler le pH avec du ph- liquide
Un Stéredox pour réguler la production de chlore par l'électrolyseur.
En observant leur fonctionnement, je constate une anomalie.
A chaque démarrage de la filtration, comme les sondes mettent une bonne minute à se stabiliser:
- La pompe injecte pendant quelques minutes de l'acide dans la piscine alors que la valeur réelle du bassin est de 7,2 pH donc pas besoin d'acide. Ceci à pour conséquence une surconsommation d'acide et un risque de surdosage.
- L’électrolyseur se déclenche pendant quelques minutes alors que le taux de chlore est correcte. De plus, à la valeur limite de consigne, de temps en temps l'électrolyseur se déclenche puis s'arrête immédiatement. Ce qui n'arrange surement pas la cellule.
En d'autres termes, Stérilor (leader interplanétaire de matériel de régulation) n'a pas pas voulu dépenser quelques euros de plus pour mettre un retard de lecture des sondes avant de déclencher les traitements (relai temporisé).
Il faut donc trouver une parade soi même.
Pour le ph deux solutions
1) augmenter la valeur la consigne (la mettre à 7,3).
2) Diluer le ph- liquide.
Pour le steredox une solution:
1) Installer entre l'appareil et l'électrolyseur un relai retardé au travail.
Qu'en pensez vous ? Avez vous d'autres idées?
Merci