Page 1 sur 1

pac fait disjoncter mon différentiel...

MessagePosté: Mer 22 Avr 2015 à 12:15
par JoetOli
Bonjour,

Remise en route hier fin de journée, ma pompe à chaleur est remise en route, tout va bien, le ventilateur tourne, elle enclanche, après quelques minutes, elle fait disjoncter le disjoncteur différentiel, quel peut en être la cause ?

Elle tourney à merveille depuis 2009, jamais eu le moindre problème :(

Quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème?

Merci

MessagePosté: Mer 22 Avr 2015 à 15:45
par lynyx77
Slt,

Quel modele exactement?

MessagePosté: Jeu 23 Avr 2015 à 07:34
par JoetOli
C'est une GRE :-(

MessagePosté: Jeu 23 Avr 2015 à 18:56
par fraggy
Si cela declanche en diff , tu as un défaut d isolation sur ta pac ( une partie du courant qui par a la terre )
ou
Un diff HS :wink:

MessagePosté: Ven 24 Avr 2015 à 11:10
par JoetOli
De par mon travail, j'ai eu l'occasion de croiser un frigoriste, c'est en effet ce qu'il m'a dit.
Un petit rongeur s'étant fait les dents pourrait-en être la cause
Eventuellement effectuer un test d'isolement.
Si ça ne fonctionne pas, il m'a aimablement proposé de conduire ma PAC chez lui qu'il la passe sur son banc de test.
Sympa, on verra

Je vous tiendrai au courant (c'est le cas de le dire)

:-)

MessagePosté: Sam 25 Avr 2015 à 09:00
par fraggy
:wink:
il faut juste espérer que ce ne sois pas un pb d isolement sur le moteur du compresseur . en général c est le cas 9 fois sur 10 .