Pompes à eau, Pompes à chaleur, électrolyse, traitement et analyse de l'eau, produits chimiques, hivernage, algues, chlore, brome, taches liner, ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

schéma hydraulique surpresseur

par lodu24
Dim 07 Sep 2014 à 20:12

Bonjour
Etant en train de monter la tuyauterie dans mon local je réalise qu'il serait bien d' anticiper les connexions pour un futur suppresseur.
Alors j'ai plusieurs questions:
- Est il préférable de connecter la prise d' eau tout de suite derrière le filtre a sable ou bien après les bypass pac et cellule électrolyseur?
- est il utile de prévoir une 3eme vanne pour permettre un fonctionnement du circuit avec seulement le suppresseur, (sans les refoulements) ?
Merci de vos retours

par lodu24
Lun 08 Sep 2014 à 07:47

Bon ne vous cassez plus la tête :lol: :lol: J'ai trouvé une réponse, qui répond à mes deux questions!
Il faut le connecter en aval des bypass pac et traitement et donc fonctionner en même temps que la filtration!
a+

par lodu24
Lun 08 Sep 2014 à 10:00

Au temps pour moi.
Merci du retour, j'avais lu sur le post n°2 du lien suivant qu'il fallait le connecter en "aval" des bypass traitement. Et le fait de réinjecter de l'eau passée par le traitement me confortait dans cette idée. (Dailleurs, pourquoi pas après les traitements?)
Cependant je n'avais pas prêté attention au fait qu'il avait été déplacé de l'aval vers l'amont dans le post n°1. Du coup c'est logique.

https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... urpresseur

Merci :wink: