Page 1 sur 1

branchement pac ,deshu et pompe de filtration

MessagePosté: Sam 05 Avr 2014 à 10:43
par fiou56
Bonjour , je doir brancher une Pac , une pompe de filtration et un deshu

1ERE question :Est- ce que je peut tous mettre sur le meme 30mA .

2:On m'a demandé de tirer un 5G2.5 pour la PAC et un 5G2.5 pour la pompe de filtration quelqu'un peut m'aider voir faire un schema pour les branchements du tableau elec

Pour info pac caliente interpool 20KW
Deshu zodiac sirroco 80

Merci

MessagePosté: Sam 05 Avr 2014 à 10:59
par ouioui44
ton 30mA est la pour la protection des personnes, point barre, c'est sa puissance de coupure qui compte
et pour cela il faut savoir l'amperage de ton materiel et ce qui est branche dessus en plus de la pac et du deshumidficateur
eclairage , ventilation electrolyse, enfin bref il faut calculer l'ensemble de l'amperage pour choisir ton diff en fonction

exemple ici
http://www.bis-electric.com/36-interrup ... ferentiel/
tu as du 40A 30mA type A ou AC
et du 63A 30 mA A ou AC,
et il existe du 32A du 16A
toujours en 30mA

perso j'ai un 40A 30mA pour l'ensemble du local electrique
avec electrolyse pompe de filtration pompe a chaleur donc à toi de fiare le clacul ou de demander à ton pisciniste la valuer idéale, lui saura
enfin normalement si il est competent, il te donnera la bonne valeur