Page 1 sur 1

quelle connexion du skimmer?

MessagePosté: Mar 04 Fév 2014 à 22:43
par vikeq
bonjour,

Je dois connecter mon skimmer qui possède 3 sorties.
connexion n°3: je pense que c'est la connexion du trop plein
connexion n°1 (filetage 63) ou connexion n°2 (fermée pour l'instant) est pour la pompe.

mais la quelle connecter? le n°1 ou la n°2 vers la pompe?

ici vous voyez ma couche d'isolant au sol de mon vide sanitaire qui sera recouvert de 4cm de béton pour faire plus propre. La connexion n°1 alors se trouvera dans le béton c'est pour cela que j'ai arrêté l'isolant pour l'instant ne sachant pas quoi faire.

par contre la connexion n°2 se trouvera 5 cm au dessus du sol fini du vide sanitaire.

Donc j'ai plutôt idée de connecter la pompe sur la sortie n°2.mais ça veut dire :
- ouvrir cette sortie qui est pour l'instant fermée
- qu'il n'y aura que 40cm de hauteur d'eau entre cette sortie et la pompe. La Pompe sera positionné 70 cm à droite et placée au niveau de la margelle donc au niveau du haut du skimmer le tout cloisonné dans un local technique pour les nuisances sonores.

merci

Image

MessagePosté: Mer 05 Fév 2014 à 08:34
par PLOUF31
On utilise en général la sortie filetée pour aller vers la pompe (filetage ext en 2", et filetage intérieur en 1"1/2, la sortie n°2 pouvant servir à accueillir l'arrivée d'eau d'un régulateur automatique de niveau.
Le trop plein peut effectivement être mis sur le trou du haut, sauf en cas d'installation d'un volet immergé (il est trop haut), ou de skimmers miroir (il est trop bas)