Page 1 sur 1

probleme de débit sur edenpac1

MessagePosté: Ven 24 Jan 2014 à 13:51
par JEANPIERRO
Bonjour
ma pompe a chaleur edenpac1 se met en défaut de débit
j'ai chainté les 2 connexions et j'ai toujours le meme défaut
je réduit egalement la pression avec le bybass mais encore le défaut
avez vous une solution svp

MessagePosté: Ven 24 Jan 2014 à 17:16
par gerald.sg
peut etre ton debit maitre qui est nase :wink:

MessagePosté: Ven 24 Jan 2014 à 17:35
par JEANPIERRO
merci
mais le débit maitre je ne sais pas comment le tester?

MessagePosté: Ven 24 Jan 2014 à 18:19
par plouf 6
commence déjà par la débrancher électriquement tu attend un peux et tu rebranche

MessagePosté: Sam 25 Jan 2014 à 00:06
par JEANPIERRO
je suis désolé mais je planne aucune comment le débrancher je sais meme pas ou il se situe !

MessagePosté: Sam 25 Jan 2014 à 07:56
par plouf 6
tu sui le câble :D

MessagePosté: Sam 25 Jan 2014 à 10:33
par JEANPIERRO
bonjour
mais le débit maitre c'est celui que j'ai déja débranché et shinté ?

MessagePosté: Sam 25 Jan 2014 à 14:22
par JEANPIERRO
Pour info
ce matin elle a démarrée et au bout de 3 minutes stop et défaut débit
je sais plus quoi faire

MessagePosté: Dim 26 Jan 2014 à 07:03
par plouf 6
quand je dit débranché tu coupe le fusible qui l'alimente 5 a 10 minutes

MessagePosté: Dim 26 Jan 2014 à 10:13
par JEANPIERRO
Bonjour
j'ai débranché 5 minute
je rebranche
ca temporise
ca demarre 1minute et de nouveau
message d'erreur (ead) probleme débit

MessagePosté: Lun 27 Jan 2014 à 09:19
par laroche
Bonjour,

J'ai parfois ce problème sur mon Edenpac 3, souvent après un lavage du filtre. Je limite le débit en jouant sur les vannes : parfois je dois même laisser le bypass complètement ouvert et fermer légèrement la vanne vers la PAC. Ensuite, en quelques jours je peux revenir à une configuration où les vannes PAC sont ouvertes et le bypass légèrement fermé.

A essayer . . .

MessagePosté: Mar 28 Jan 2014 à 11:55
par JEANPIERRO
Bonjour a tous
Tournée Général
ca marche
Merci ca fait du bien d'avoir des conseils
encore merci a tous

MessagePosté: Mar 28 Jan 2014 à 21:15
par laroche
Bonjour,

Pour notre info, quelle manip as tu effectué pour que cela fonctionne ?

MessagePosté: Jeu 30 Jan 2014 à 20:40
par JEANPIERRO
lavage du filtre
branché et débranché le controleur de débit
et fermer de moitié le bypass