Page 1 sur 1
		
			
				installation pompe a chaleur
				
Posté: 
Dim 22 Sep 2013 à 14:07 
				par INOX
				Bonjour,
Le vendeur de pompe a chaleur me conseille de monter une deuxième pompe moins puissante que celle dédié à la filtration pour alimenter la pompe à chaleur réglée sur priorités au chauffage.
Si je monte un circulateur raccordé en sortie du filtre ( le filtre étant toujours en charge car plus bas que la piscine)
Quand pensé vous ?
			 
			
		
			
				
				
Posté: 
Mer 25 Sep 2013 à 12:59 
				par poun
				A mon avis, installer un by-pass pour pouvoir réguler le débit dans la PAC est plus judicieux. . . 

 
			 
			
		
			
				
				
Posté: 
Dim 29 Sep 2013 à 16:37 
				par pisciniste - piscinier
				Tout à fait d'accord avec POUM, il suffit d'installer un by-pass sur le refoulement et régler le débit d'eau qui va à la PAC en fonction du manomètre (présent sur la PAC)
			 
			
		
			
				
				
Posté: 
Dim 29 Sep 2013 à 17:08 
				par laroche
				Bonjour,
pisciniste - piscinier a écrit:Tout à fait d'accord avec POUM, il suffit d'installer un by-pass sur le refoulement et régler le débit d'eau qui va à la PAC en fonction du manomètre (présent sur la PAC)
C'est exactement comme cela que ça fonctionne chez moi. 

 
			 
			
		
			
				
				
Posté: 
Dim 29 Sep 2013 à 17:12 
				par Pisa2011
				laroche a écrit:C'est exactement comme cela que ça fonctionne chez moi. 
Chez moi également. 
Je crois que c'est pratiquement toujours comme ça, non ?
 
			 
			
		
			
				
				
Posté: 
Dim 29 Sep 2013 à 17:14 
				par laroche
				Bonjour,
Pisa2011 a écrit:Chez moi également. 
Je crois que c'est pratiquement toujours comme ça, non ?
Oui, je pense aussi.
 
			 
			
		
			
				
				
Posté: 
Dim 29 Sep 2013 à 18:18 
				par Bandenabos
				Idem pour moi, PAC avec bypass pour régler le débit et pouvoir court circuiter.