Posté:
Ven 14 Juin 2013 à 06:56
par virginiedu30
bonjour à tous
j'ai enfin choisi ma pac :ce sera une poolex jet line 65 pour ma piscine de 30m3 (je prends un peu plus haut que ce qu'il faut) mais mon souci est le montage.
Sachant que j'ai fait mon installation pompe, filtre, tableau élec seule pensez-vous que ce soit à ma portée de monter moi-même cette pac ou mieux vaut-il faire appel à un pro?
merci d'avance pour vos réponses

Posté:
Ven 14 Juin 2013 à 07:33
par sraisin
Hello,
Une PAC c'est un fil electrique, une entrée d'eau froide et une sortie d'eau chaude ! Ne pas oublié le bypass et zou c'est fini !
Mon avis: ii tu as fait tout le reste, c'est à ta portée.
La notice :
http://www.poolex.fr/Upload/File/Poolex/Manuel_Dreamline_2013-04-18.pdf
un grand merci

Posté:
Ven 14 Juin 2013 à 08:03
par virginiedu30
un grand merci pour ta réponse ultra rapide
c'est vrai que c'est pas si compliqué
au niveau élec, elle peut se brancher dans le tableau de la piscine ou il faut que je prévois une nouvelle arrivée depuis le compteur ?

Posté:
Ven 14 Juin 2013 à 08:38
par virginiedu30
je me fais une auto réponse: aparrement je la branche au tableau de la piscine
l'asservissement de la pompe m'intéresse mais ça a l'air un peu difficile
je vais regarder un peu les schémas que je trouve sur la toile

Posté:
Sam 15 Juin 2013 à 06:19
par plouf 6

Posté:
Sam 15 Juin 2013 à 07:25
par virginiedu30
merci j'ai aussi trouvé ce schéma qui me semble simple
il faut que j'ouvre mon tableau pour me souvenir de comment il est fait pour trouver la place pour ces 2 éléments en plus
je devrais pas avoir de souci :il est grand
en tous cas merci de vous être penchés sur ma question
une autre question: si j'asservis pas ma pompe ça veut dire qu'à chaque fois qu' elle se met en route je dois allumer ma pac et si j'oublie d'éteindre la pac ,elle se mettra en sécurité?

Posté:
Sam 15 Juin 2013 à 13:16
par gerald.sg
si tu as fais deja ton installation toi meme la pose de la pac va pas te poser probleme
il sufis de mettre un by pass 2T et 3 vannes avant ton traitement automatic si tu en as un puis ouvrir le capot de la pac pour faire ton branchement

tu as trouvé un revendeur qui en as en stock des 65 ?
dessin de mon installation

Posté:
Dim 16 Juin 2013 à 15:13
par virginiedu30
voilà pour être claire, je vous ai préparé un petit croquis de mon idée
dites moi si je suis dans le juste ou si je pars dans le farfelu
la premiere photo c'est mon installation telle qu'elle est et la 2ème c'est ce que je projette
j'arrive pas à envoyer mes photos!!!

Posté:
Dim 16 Juin 2013 à 15:14
par virginiedu30
ça marche pas!

Posté:
Dim 16 Juin 2013 à 15:18
par virginiedu30

Posté:
Dim 16 Juin 2013 à 15:38
par virginiedu30

Posté:
Dim 16 Juin 2013 à 17:40
par ouioui44
ta tout bon virginiedu30
merci merci

Posté:
Dim 16 Juin 2013 à 18:07
par virginiedu30
il me semblait avoir compris mais parfois j'aime bien me faire confirmer.
pour la tuyauterie on met du souple ou du rigide?
pour répondre à gerald.sg je dois tél demain pour la 65 pour être sûre qu'ils en ont, je te tiens au courant
de toutes façons y'a aussi la dreamline 65 je vais voir

Posté:
Lun 17 Juin 2013 à 11:16
par gerald.sg
je te conseil du rigide et pression


Posté:
Lun 17 Juin 2013 à 11:30
par guillaume67
j'avais lu qu'il fallait du souple au niveau de la PAC . et rigide ensuite .
c'est bon ou pas ?
sinon sympa ton installation virginie

Posté:
Lun 17 Juin 2013 à 15:57
par virginiedu30
plouf 6, je regarde le chéma elc de la pac et je me pose une question:
http://imageshack.us/photo/my-images/545/qd4g.jpg/
ensuite si qq pouvait m'aider en me dessinant sur mon tableau le branchement à faire parce que à force de réfléchir, je me perds
http://imageshack.us/photo/my-images/442/p2ea.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/28/9i8p.jpg/
j'ai une petite idée mais vraiment je suis pas sûre
merci d'avance

Posté:
Lun 17 Juin 2013 à 16:04
par virginiedu30
pour le tuyau effectivement je vais mettre du pvc pression même si avec du souple je me serais moins fait ch.!
ça sera plus sûr
merci

Posté:
Lun 17 Juin 2013 à 16:48
par gerald.sg
guillaume67 a écrit:j'avais lu qu'il fallait du souple au niveau de la PAC . et rigide ensuite .
c'est bon ou pas ?
sinon sympa ton installation virginie
non mais du rigide partout et pense a maettre une vanne de vidange aussi ca evite de devisser a cahque hivernage


Posté:
Lun 17 Juin 2013 à 17:22
par virginiedu30
et si je place ma pac un peu plus haut que ma pompe qd je vais vidanger la pompe toutes vannes ouvertes, la pac devrait se vidanger aussi
à quelle hauteur peut-on la placer d'ailleurs cette pac ?

Posté:
Mar 18 Juin 2013 à 11:30
par gerald.sg
helas non car chez ma soeur je l ai installé a 50cm du sol donc plus haut et en ouvrant les vannes du by pass il reste de l eau dans la pac

Posté:
Mar 18 Juin 2013 à 14:11
par virginiedu30
je m'aperçois que ce que je prenais pour le disjoncteur de la pompe est pour le spot
http://img191.imageshack.us/img191/5350/gzgn.jpg
donc je n'ai pas de disjo à ma pompe
les fils passent par le differentiel puis le bornier bleu
je suis complètement perdue ,je crois que je vais faire appel à un électricien

Posté:
Mar 18 Juin 2013 à 18:44
par fraggy
Heu c est pa bon du tout pour la puissance et pour la commande
deja et vu la section de cable par la quelle tu veux alimanté la pac ( sauf erreur 2.5mm2 c est pas bon
tu ne peux pas tirer une nouvelle alim ?
@+fraggy

Posté:
Mar 18 Juin 2013 à 19:48
par virginiedu30
heureuse de tomber sur toi fraggy!
s'il le faut je peux repartir du compteur
c'est bizarre qu'il n'y ait pas de disjo :j'ai fait avec les pièces fournies à l'époque et en suivant le branchement recommandé, j'ai juste rajouté le module pour commander le spot par inter sans fil et un disjo pour une lumière dans le local car pas de jus autre que l'arrivée pour le coffret piscine
mais aides moi stp

Posté:
Mer 19 Juin 2013 à 09:26
par virginiedu30
le truc bleu sur le bas du coffret c'est pas un relais?

Posté:
Mer 19 Juin 2013 à 09:30
par sam67
virginiedu30 a écrit:le truc bleu sur le bas du coffret c'est pas un relais?
C'est le contacteur de ta pompe de filtration.