Nouveau Réchauffeur desjoyaux fils fondus

MessagePosté: Mer 05 Juin 2013 à 20:31
par malibu
Bonsoir à tous
remise en route du chauffage depuis vendredi ne voyant pas l'eau chauffée j ai ouvert le boîtier fils fondus
je pense qu'il y a un problème de conception de ce réchauffeur Desjoyaux
réchauffeur au prix de 1700 €
date de mise en place Octobre 2007
je me rends demain matin à la concession Desjoyaux avec les photos
avant de désinstaller le réchauffeur
je n'arrive pas à joindre la photo sur le forum

MessagePosté: Mer 05 Juin 2013 à 20:42
par Chacha
:D Salut !

Chais pas ce qui s'est passé il y a quelques minutes : j'ai répondu à ton message collé sur un ancien topic, puis il a disparu !
Donc, je recommence :

C'est le 9 Kw et tu l'utilises " Full Power " ?

Le bornier a fondu ? Ici, je ne tire que 6 kw en ayant débranché une des 3 résistances et c'est le câble en 6² qui fait la tronche ! :wink:

Pour poster une image :

https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 40593.html

:wink: :wink: :wink:

MessagePosté: Mer 05 Juin 2013 à 20:55
par malibu
Bonsoir
oui c'est le 9 kwa mono réchauffeur de 2007 le nouveau
avec la photo cela aurait été plus explicite mais je n y arrive pas

MessagePosté: Mer 05 Juin 2013 à 21:10
par Chacha
:shock: Ben c'est pas dur ! :wink:

MessagePosté: Mer 05 Juin 2013 à 21:25
par malibu
je joins le lien pour l'image
http://imagesia.com/dsc04793_8pwh

MessagePosté: Mer 05 Juin 2013 à 21:41
par Chacha
:shock: Bien ! Mais on ne voit rien de cramé !

MessagePosté: Mer 05 Juin 2013 à 21:53
par ericpastaga
:roll: ouaip, il y a pas mal de rouille sur les vis (L2 et PE), du vert de gris sous le câble bleu, le boitier est cassé :roll:

MessagePosté: Mer 05 Juin 2013 à 21:57
par malibu
les fils de gauche sont collés entre eux le fond du boîtier fêlé
il y a eu une chauffe la sonde est noire le boîtier est hs
tout a jauni faut voir avec loupe sur l'image
lien réchauffeur neuf
http://imagesia.com/dsc02844_8pww

MessagePosté: Mer 05 Juin 2013 à 22:04
par ericpastaga
ah oui, en effet, ça a cramé :roll: :shock:

MessagePosté: Mer 05 Juin 2013 à 22:08
par sam67
Effectivement on devine une surchauffe. On sent aussi beaucoup d'humidité et beaucoup d'oxydation.

Par contre je ne vois pas de défaut de conception évident. Le contacteur, les câbles et les borniers ont l'air correctement dimensionnés.

Donc fort probablement encore un problème de serrage. C'est quand même 9kw qui transitent dans le boîtier cela nécessite une vérification de temps en temps.

Le boîtier avait-il déjà été ouvert depuis 2007 ?

MessagePosté: Jeu 06 Juin 2013 à 06:55
par malibu
Bonjour
non je n ai pas ouvert le boîtier
et je ne comprends pas pour l'humidité
je vais passer ce matin chez Desjoyaux voir si on peut remplacer
le boîtier pour le cablage je peux le refaire
à suivre.

MessagePosté: Jeu 06 Juin 2013 à 08:22
par Chacha
:D Salut !

Euuhh ! Vu le contacteur avec l'inscription " 25 A " , et le diamètre des 3 fils noirs qui sortent en 2 / 4 / 6 , t'es sûr que tu tires 9 Kva ? ? :?:

Ici, datant de 2001, c'est construit par PSA ( Zodiac ) et le bornier est séparé du relais :

Image

Faut changer la boite, mettre le joint étanche et ne pas serrer comme une brute les 4 vis ! :wink:
En principe, ça n'est pas installé pour recevoir des embruns comme à Ouessant ! :wink:

MessagePosté: Jeu 06 Juin 2013 à 08:42
par sam67
Chacha a écrit::D Salut !

C'est quoi, l'inscription " 25 A " ? ? :?:


25 ampères.

C'est le calibre de ce contacteur tripolaire. 25A @ 400VAC pour une catégorie d'emploi AC7a (AC7a est la bonne catégorie d'emploi pour un réchauffeur resistif)



Dans le cas de ce réchauffeur la puissance de 9kW

9kW en P+N => In = 39A

Mais sur la photo ces 39A sont divisés en 3 circuits (que je suppose égaux mais je ne connais pas cet appareil) d'environ 13A donc c'est ok par rapport au 25A (en AC7a) de l'appareil.

MessagePosté: Jeu 06 Juin 2013 à 08:46
par Chacha
:D Salut Sam ! Nos msgs se sont croisés!

Ok pour l'explication ! Vas aller voir mon chauffage ! :lol: L'est pas encore remonté, vu le temps pourri qu'on a eu ! :wink:

MessagePosté: Jeu 06 Juin 2013 à 08:52
par sam67
Chacha a écrit::D Salut Sam ! Nos msgs se sont croisés!

Ok pour l'explication ! Vas aller voir mon chauffage ! :lol: L'est pas encore remonté, vu le temps pourri qu'on a eu ! :wink:


Hello Chacha :D

Chez moi cela chauffe depuis hier mais avec une PAC pas avec un réchauffeur (j'ai pas les tarifs des salariés d' EDF :cry: )

MessagePosté: Jeu 06 Juin 2013 à 08:56
par Chacha
:D :D :D Mdr ! " Débiteur professionnel ", j'ai pas les moyens de la Pac, bien que les prix aient bien baissé !

Je chauffe très peu, vu que les mômes sont maintenant barrés ! Uniquement si la météo annonce une canicule pour certains w.e. ! ! ! :lol: :lol: :lol:

MessagePosté: Ven 07 Juin 2013 à 19:29
par malibu
Bonjour
je suis passé chez Desjoyaux mais plus étonné que ça
un peu déçu du sav du coup j ai repris le réchauffeur et je vais le faire réparer moi même j ai commencé les 3 résistances fonctionnent
mais je n arrive pas à désertir les câbles au niveau des résistances
je vais l'envoyer à un réparateur pro afin de refaire la câblage et verifier
si le thermostat est bon
mais pour moi c'est bien l'humidité qui en est la cause
le boitier est fait de petits panneaux avec des vis dans chaque coin
il n'est pas étanche à 100%
MR Desjoyaux revoyez la conception de ce réchauffeur

MessagePosté: Ven 07 Juin 2013 à 20:03
par Chacha
malibu a écrit:MR Desjoyaux revoyez la conception de ce réchauffeur

:shock: Vu les trous de vis fêlés, y'a une brute épaisse qui a abusé du tournevis !

Et je suppose que le joint caoutchouc d'étanchéité est encore valide ? :?:

A bien regarder la photo, on a l'impression qu'une veille boite jaunie a été installée sur un réchauffeur neuf !
Ou alors, elle est restée ouverte ! :shock: :?: :shock:

MessagePosté: Ven 07 Juin 2013 à 20:17
par malibu
non c'était bien un boîtier neuf voir le lien
http://imagesia.com/dsc02844_8rgy
c'est suite au défaut de surchauffe que la boîte a craquelé et jauni

MessagePosté: Ven 07 Juin 2013 à 20:37
par Chacha
:shock: Ah ok !

Ok

MessagePosté: Ven 07 Juin 2013 à 21:31
par pwone
Ah, pourquoi chauffer avec edf alors que le soleil Est enfin là, avec une boite à cornichons certes, mais eau à 28°c ce soir. :o :lol: Pas mal chacha non ? :!: :?: :?: :wink: :cry: :wink:

A+

MessagePosté: Sam 08 Juin 2013 à 06:29
par Chacha
:lol: :lol: :lol: :lol: T'as mis des tomates bio, dessous ? ? ? ? :lol: :lol: :lol: :lol:

MessagePosté: Sam 08 Juin 2013 à 08:19
par 300
malibu a écrit:Bonjour
non je n ai pas ouvert le boîtier
et je ne comprends pas pour l'humidité
:roll: le câble de terre passe par un trou et pas par un presse étoupe... et les presse étoupes ne m'ont pas l'air bien serrés...

Enfin, c'est plutôt de la condensation : ambiance humide + différence de températures entre extérieur et intérieur du boîtier avec échanges d'ambiances possible via les trous non joints = condensation

MessagePosté: Sam 08 Juin 2013 à 20:29
par Chacha
:D Bien vu, 300 !

C'est un câblage curieux ! Pourquoi ne pas avoir tiré un câble 3 fils depuis le boitier de commande ?

Il va où le fil de terre tout seul ? :?:

MessagePosté: Dim 09 Juin 2013 à 20:46
par ericpastaga
Chacha a écrit:Il va où le fil de terre tout seul ? :?:


heuuuuu j’espère a la terre :D :wink:

par contre il a l'air plus gros que les P&N :roll: