Page 1 sur 1
RESOLU chaque jour j'ai une Erreur E4 sur jetline 120.

Posté:
Jeu 02 Mai 2013 à 05:55
par picsou78
Bonjour
Je suis en Normandie il fait 2 le matin et 13 l après-midi.
Je demande une eau à 29 mais chaque matin la pompe indique erreur E4.
Je dois couper le fusible et le réenclencher pour quelle reparte et elle fonctionne toute la journée jusqu'au démarrage suivant.
Je n'ai pas touché au gaz.
Elle doit se lancer 30 min après la filtration et coupée 15 min avant.
Pensez-vous comme moi que cette erreur est due au fait que je demande une eau trop chaude par rapport à la température extérieure ?

Posté:
Jeu 02 Mai 2013 à 06:52
par ouioui44
salut
alors la demande d'eau trop chaude , non je ne crois pas, sauf si tes reglages de bypass sont mal fait auquel cas ta pac se met en defaut
quelle temperature t'affiche t elle en fonctionnement
ensuite E4
1 Protection Haute Pression
2 Température ambiante trop haute.
3 Réglage de la température de l’eau
trop haut.
3 Surcharge de réfrigérant.
1 Attendre que la température
baisse
2 Baisser le réglage de la
température de l’eau.
3 Vider un peu de gaz réfrigérant.
a toi de voir suivant ce que t'indique le mano a l'arrière et les valeurs affichées sur la telecommande ainsi que le reglage de ton bypass, voir meme le positionnement tout simplement de ta pac, as tu une photo a mettre pour nous montrer l'emplacemetn et les reglages de ton by pass

Posté:
Jeu 02 Mai 2013 à 13:14
par picsou78
re
L affichage indique erreur PB, j appuis sur set et ça indique E4.
Je relance la PAC par le fusible (sinon E4 reste affiché) et là la PAC démarre sans problème.
Mon by pass est à 100% vers la PAC (c est une jetline 120 pour une piscine de 31m3 lol )
L'an dernier javais le même réglage de by passe et je n'ai jamais eu de d'erreur E4.
Seule différence l'an dernier je ne l'ai jamais faite tourné avec une t° extérieure si basse.
Le mano est OK.
Aujourd hui aucun problème elle a démarrer sans souci (la nuit n a pas été froide (8°).
Au démarrage : affichage eau 25 air 14 pas d erreur E4

Posté:
Jeu 02 Mai 2013 à 18:48
par ouioui44
bah dans ce cas c'est le phenomene de degivrage qui doit bloquer

Posté:
Sam 04 Mai 2013 à 20:03
par picsou78
Depuis qu il ne fait plus en dessous de 5°c je n ai plus d erreur.

Posté:
Dim 05 Mai 2013 à 09:31
par ouioui44
cela devait etre lié a la temperature , mais c'est bizarre normalement c'est jusqu'a -5 qu elle reste fonctionnelle

Posté:
Mar 07 Mai 2013 à 13:29
par Graoulis
Une Jetline 120 pour 30m3 ouah super dimensionnée
E4 Dégivrage en cours avant arrêt de l’appareil (voir manuel)
Il peut il y en avoir plusieurs si t° basse >8° et grosse humidité.
Donc fonctionnement normal et surtout ne pas arrêter la PAC pendant les dégivrages.