MessagePosté: Jeu 26 Juil 2012 à 20:54
par Vince_1972
Bonjour à tous,

j'ai un petit soucis depuis hier soir:
J'ai un système de désinfection de Seko, le ovy control (PR95). Il me note une erreur (led clignotante) et j'ai le message PHL (dans la fenêtre du mV) avec le L qui clignote.

Je ne sais que faire, en quatre ans d'utilisation, je n'ai jamais eu ce message.

Quelqu'un pourrait m'aider?

Merci d'avance

Vincent

MessagePosté: Jeu 26 Juil 2012 à 21:01
par Vince_1972
je me réponds moi-même. mon PH est descendu à 6.3. Ce message veut peut-être dire PH Low, pour ph bas?

MessagePosté: Ven 27 Juil 2012 à 20:37
par Vince_1972
Bon, je continue mon monologue :D

C'est effectivement le ph qui était trop bas. Je rentre du travail ce soir (19h30) et je vois la ph stabilisé à 7,2. Chouette, tout va bien. Une petite tête dans l'eau, souper, dessert, je descends voir le ph (21h30) et là, il est à 5.6. Je n'y comprend rien. Comment une piscine de plus de 60 m3 peut avoir une variation pareil en si peu de temps, sans aucun élément nouveau (température régulière, pas de pluie,.)?

J'attends avec impatience une idée ou explication des membres du forum ;)

MessagePosté: Ven 27 Juil 2012 à 20:44
par eyo
Tu as un bidon de ph- qui se vide à vitesse grand V ?

MessagePosté: Ven 27 Juil 2012 à 20:50
par Vince_1972
au contraire, il ne bouge pas depuis 3 jours!

MessagePosté: Ven 27 Juil 2012 à 20:56
par eyo
Se qui veux dire,enfin je suis pas un pro de la régule,
mais logiquement la sonde qui mesure le ph,est en plein délire
Un nettoyage peut être.

MessagePosté: Ven 27 Juil 2012 à 21:18
par Vince_1972
le ph est descendu à 5.5.

J'ai également pensé à nettoyer la sonde, mais je n'ai aucune idée comment faire :oops:

MessagePosté: Ven 27 Juil 2012 à 21:33
par eyo
Il y a des sujets sur le forum il me semble,
une petit e recherche peut être.

MessagePosté: Ven 27 Juil 2012 à 21:46
par Vince_1972
juste, je vais faire une recherche!

MessagePosté: Dim 29 Juil 2012 à 00:06
par Titsiana
Tu n'aurais pas un problème avec un TAC trop bas ?

MessagePosté: Dim 29 Juil 2012 à 09:06
par framu
bj,

un pt'i contrôle manuel du PH avant tout pour être sûr. Tu sauras si la sonde est OK. Si oui , comme le niveau du bidon bouge pas il doit y avoir un prob de distribution du produit, bouchon ou prise d'air dans le tube d'alimentation je suppose que c'est un distributeur à galet qui presse le tuyau et ça s'use tout ça.

MessagePosté: Dim 29 Juil 2012 à 09:18
par framu
heu si c'est une pompe doseuse qui fonctionne avec un solénoïde, ça peut être la membrane qui est out.

MessagePosté: Dim 29 Juil 2012 à 20:13
par Vince_1972
bon.

j'ai fait le test avec les bandelettes et ça confirme le problème de ph.

Par contre, je n'ai pas trouvé comment nettoyer la sonde :oops:

Pour le TAC, comment je peux vérifier ça?

Ce qui est vraiment étrange, c'est que ce matin, le ph était remonté à 7.2, donc parfait. pour être sûr, j'ai même enlevé le bac de distribution de minus liquide.

Je viens de redescendre voir et là, je suis à 5.3 de ph. Je n'y comprends rien de rien. Pas eu de pluie, température constante et tuyau toujours hors du bidon, donc il n'a pas eu d'ajout possible de ph minus!

MessagePosté: Lun 30 Juil 2012 à 10:04
par thierry hors sol
Comme proposé par Titsiana il faut contrôler ton TAC car quand il est trop faible il entraine des variations de pH. Première solution pour le contrôler, les bandelettes achetées chez le pisciniste. Seconde solution qui me semble bien plus précise mais que personne n'évoque (peut être jamais utilisé par quelqu'un d'autre?), tu vas dans une animalerie et tu achètes le test TAC que j'utilise en aquariophilie. Il est à mon avis bien plus précis que les bandelettes et heureusement pour l'espérance de vie des poissons.
Pour nettoyer la sonde, tu n'as pas du bien chercher:
- trempage dans de l'eau de javel à 9.6%.
- rinçage à l'eau.
- trempage dans de l'acide chlorhydrique à 10%
- rinçage
- remise en route et étalonnage

MessagePosté: Lun 30 Juil 2012 à 11:36
par dan85
Bonjour,
Verifier le tac oui, mais il ne peut pas etre la cause d'une variation de ph de 7.2 à 5.5 en si peu de temps .
Surement un probleme de sonde ou de l'appareil de controle.
Essaie de contoler avec les gouttes ou bandelettes