Page 1 sur 3
Réglage vanne by-bass

Posté:
Mer 06 Juin 2012 à 08:46
par Tafarel
Salut a tous.Je viens d'installer ma PAC Hayward, l'eau de ma piscine est monté de 16° a 26° en 1 semaine, bref le pied ! Par contre dans la notice de la PAC et dans plusieurs sujets de ce magnifique forum, il est dit que la température d'entree et de sortie d'eau doit etre espacé de 2°.J'ai essaye de regler la vanne by-pass mais rien n'y fait.

.Il y a toujours 1°ou la même température entre la sortie et l'entrée.Suis je passé a travers quelques choses ?
Pouvez vous éclairer ma lanterne.
Merci

Posté:
Mer 06 Juin 2012 à 11:33
par eyo
Personelement je ferme au 3/4 la sortie pac,et je suis entre
mini 2 et maxi 4 en delta

Posté:
Mer 06 Juin 2012 à 15:27
par Léo, bete a part
Je n'ai jamais fait attention a ca, mais logiquement la temperature de l'eau a la sortie de la pac est forcement superieure a la temp. d'entree, non ? (puisque le role de la pac est de chauffer.)

Posté:
Mer 06 Juin 2012 à 18:32
par eyo
Oui bien sur le minimum avec le by pass ouvert à fond,
donne un delta de 1°
J'arrive à monter à 4,2 mais dès que le filtre est un peu sale la pac se coupe par manque de pression.

Posté:
Ven 08 Juin 2012 à 16:07
par Tafarel

Posté:
Ven 08 Juin 2012 à 16:53
par gerald.sg
normalement tu ouvres tes 2 vannes a fond et ferme celle du millieu, et ca marche nikel aussi
le but du jeu c est que ton eau chauffe bien jusqua à ta consigne demandé

Posté:
Ven 08 Juin 2012 à 17:10
par Tafarel
Alors tu me dit d'ouvrir a fond les deux vannes ! Bon décidément, c'est dur dur de si retrouvé.Je sais plus quoi pensé, mais je vais essayer d'ouvrir la vanne du milieu qui aujourd'hui est fermée.On verra bien.


Posté:
Ven 08 Juin 2012 à 17:31
par eyo
Regarde mes réglage,avec ça je suis à 3,7 de delta
à l'heure ou j'écrit
c'est les deux vanne le plus à droite.
http://imageshack.us/photo/my-images/90/dsc0034tc.jpg

Posté:
Ven 08 Juin 2012 à 18:31
par gerald.sg
et cela change quoi ton delta ?
du moment que tu mets ta consigne à 28 et que ton eau arrive a 28 sans difficulté .


Posté:
Sam 09 Juin 2012 à 07:59
par eyo
C'est que ça chauffe plus vite,tout simplement,non

Posté:
Sam 09 Juin 2012 à 11:56
par gerald.sg
oué si tu le dis alors


Posté:
Sam 09 Juin 2012 à 22:23
par eyo
En clair j'ai suivi les conseils de mon installateur au début,
"faut laisser tout ouvert"
En une semaine j'ai pris 4°
Du coup j'ai regardé sur le forum,et demandé conseils,
résultat mes vannes sont bien réglé,et je prend ses 4° en maxi 2 jours,si il fait pas chaud.

Posté:
Dim 10 Juin 2012 à 02:29
par gerald.sg
la meme avec vanne centrale fermée et les 2 ouvertes a fond


Posté:
Dim 10 Juin 2012 à 07:34
par l44450
Bijour à tous
J'ai aussi une PAC hayward . Tu ouvres les deux à fond et c'est celle du milieu qui te permets de régler le delta. Je crois que plus tu ouvres la vanne et plus le delta est important dans la pompe,faut que je vérifie.

Posté:
Dim 10 Juin 2012 à 08:51
par eyo
J'ai fait plusieurs test,celui la ME va bien,
après chacun fait comme il veux,
et puis l'installation peu jouer aussi,
je sais que la mienne est pas parfaite.

Posté:
Dim 10 Juin 2012 à 11:01
par ouioui44
+1 avec eyo, je pense que l'installation y ai pour beaucoup
si tu as une pac qui est surdimensionnée, aucun souci de laisser totu ouver, par contre avec une installation standard, la pac aura certainemetn du mal à chauffer le debit total passant dedans

Posté:
Dim 10 Juin 2012 à 17:25
par eyo
Histoire de confirmer mes réglage je ferait d'autre test,
mais je ne vois pas quel vanne tu ferme gerald?

Posté:
Dim 10 Juin 2012 à 17:43
par ouioui44
tu as trois vannes une vanne d'entrée allant vers la pac
une vanne de sortie venant de la pac, et le bypass c'est la troisième, cad celle qui fait le courcircuit entre entrée et sortie de la pac, elle permet de réguler le debit passant dans la pac, sans avoir a toucher les deux autres qui sont la essentiellement pour permettre d'isoler la pac
c'st la troisieme qu'il faut utiliser pour gèrer le debit entrant et sortant de la pac et non les deux autres

Posté:
Dim 10 Juin 2012 à 17:57
par Tafarel

Posté:
Dim 10 Juin 2012 à 18:38
par eyo
Donc si je me trompe pas je ferme la vannes qui va direct au refoulements et tout passe par la pac,et ça ressort après la pac
et va aux refoulement,il y a risque de perte je dirait?
et surtout c'est la pac qui gère le débit sur les refoulements.

Posté:
Dim 10 Juin 2012 à 21:51
par ouioui44
mais non tu n'auras ps plus de perte qu'autre chose, enfin si mais elle sera minime,
j'ai un dessin sur le forum je le retrouve et c'est bon
edit :
voila trouve le schema,
la vanne centrale permet un reglage total du debit ou de l'equilibre des debits entrant et passant , donc certains pourront fonctionner avec cette vanne ouverte a fond (pac surdimmensionnée), et d'autres doivent jouer avec cette vann afin d'optimiser leur chauffage, mais le reglage de base conseillé est en general celui du schema, après vous laissez les deux entrée sortie a 100% et vous règlez uniquement avec la centrale


Posté:
Lun 11 Juin 2012 à 00:11
par gerald.sg
franchement j ai jamais vus la difference entre la vanne centrale 3/4 ouverte et totalement fermée , ca chauffe pareille jamais vus la difference elle sert surtout si tu as un probleme de debit

Posté:
Lun 11 Juin 2012 à 06:40
par eyo
Je vous dirait quand mes test seront fait
sur ma notice de pac,eux ils disent 2° de delta.

Posté:
Lun 11 Juin 2012 à 14:08
par ouioui44
@ gerald : tout depend de la puissance de l'ensemble, si la pac a ete vu trop juste, elle mettra beaucoup plus de temps a chauffer le bassin en ayant un debit complet qu'en regulatn au 1/2 ou 3/4

Posté:
Lun 11 Juin 2012 à 16:59
par eyo
Pour un bassin 8x3,60 j'ai une 8kw restitué,si je me trompe pas.
Les réglage c'est pas pour maintenant
bon match à tous
Premier test
vannes du milieu fermé,
le filtre prend 0,2 bars de pression,
donc la je la mets à 50% et mon delta est 0,9
Re
je ferme à 25% celle du milieu et celle de sortie,
et mon delta passe à 2,6 sans affiner le réglage.