Page 1 sur 1
Ma PAC ne monte pas a plus de 25 degres

Posté:
Sam 12 Mai 2012 à 16:15
par philougolf
Bonjour à tous
J'ai une Mondy Pac et je lui ai donné une température souhaitée à 28 degres. Les autres années pas de probleme, mais apparamment a ce jour elle ne veux pas monter à plus de 25. Est ce du à la température extérieure ? aujourd'hui en IDF et a l'ombre nous avons 16 degres.
J'entends les relais qui collent, elle tourne 20 secondes, s'arrette, et recommence 2 a 3 minutes plus tard.A vous lire et bonne journée

Posté:
Sam 12 Mai 2012 à 17:01
par ouioui44
verifie la pression du manomètre, il est possible que ton fluide soit en chute libre, une recharge peut etre a envisagé ou alors defaut de detection
ell ne te mets pas de msg d'erreur
25 degre

Posté:
Sam 12 Mai 2012 à 17:49
par psiscinator
Est ce du à la température extérieure ? aujourd'hui en IDF et a l'ombre nous avons 16 degres.
oui il y a du vent en idf plutot froid
elle, doit resté couverte la journée et surtout la nuit
et regarde s ta pression

Posté:
Sam 12 Mai 2012 à 18:08
par philougolf
Non je n'ai pas de mssg d'erreur. La pression du mano sans que la PAC démarre est à 8 bars et il y a une ligne "liquide" qui indique 15.
La piscine est couverte tous les soirs et la journée également quand nous ne sommes pas là.

Posté:
Sam 12 Mai 2012 à 22:08
par ouioui44
bizarre ma pac est tjrs a l'ombre et la temperature depasse rarement les 18 a son niveau et elle chauffe sans problème
peux tu mettre une photo de ton mano car la c'est bizarre quand même
quoique depuis combien de temps lui demandes tu de monter au dessus de 25 ou plutot depuis combien de temps ton eau est a 25 et ta apc ne chauffe pas plus
je vois bien autre chose mais pas sur, comment est gèré ta pac, elle est asservi a ta filtration ou ta filtration est asservie à la pac

Posté:
Sam 12 Mai 2012 à 23:35
par philougolf
la Pac est asservie à la filtration. Elle rentre seulemnt dans sa 3 eme année et jusqu'a maintenant aucun probleme avrec le meme type d'utilisation. c'est seulement aujourd' hui ou je trouve qu'elle ne monte plus à la température souhaitée.

Posté:
Dim 13 Mai 2012 à 07:50
par ouioui44
donc ta pac ne fonctionne que l'orsque la filtration tourne, essaye de passer en mode filtration asservie a la pac, ou en marche forcée au moins sur la journée complète, tout simplement

Posté:
Dim 13 Mai 2012 à 11:14
par philougolf

Posté:
Dim 13 Mai 2012 à 11:22
par ouioui44
problème résolu , c cool
par contre c'est bizarre, je dirais que ce n'est pas un bouchon, mais plutot ton capteur de debit qui deconne peut etre un peu, et a du reste collé