Problème réchauffeur Red line 9kW

Bonjour,
Lors de la remise en route de mon réchauffeur, celui-ci fait disjoncter toute mon installation.
Après investigation, cela disjoncte à cause du contacteur de puissance(Moeller DIL M9-10):je m'explique. Si je branche le réchauffeur en marche forcée, cela fonctionne, mais lorsque cela régule (température de consigne atteinte par exemple), le contacteur se déclenche et fait disjoncter l'installation. En clair : lorsque le réchauffeur fonctionne tout est OK, lorsque il se met "en pause " cela fait disjoncter.Pensez vous que je dois changer ce contacteur qui a certainement eu très froid cet hiver car j'ai laissé mon réchauffeur dans ma cabane de jardin et qu'il y a fait entre -10 et -15fin Janvier. (remarque l'année précédente, mêmes conditions et pas de pb).
Merci d'avance pour vos conseils
Lors de la remise en route de mon réchauffeur, celui-ci fait disjoncter toute mon installation.
Après investigation, cela disjoncte à cause du contacteur de puissance(Moeller DIL M9-10):je m'explique. Si je branche le réchauffeur en marche forcée, cela fonctionne, mais lorsque cela régule (température de consigne atteinte par exemple), le contacteur se déclenche et fait disjoncter l'installation. En clair : lorsque le réchauffeur fonctionne tout est OK, lorsque il se met "en pause " cela fait disjoncter.Pensez vous que je dois changer ce contacteur qui a certainement eu très froid cet hiver car j'ai laissé mon réchauffeur dans ma cabane de jardin et qu'il y a fait entre -10 et -15fin Janvier. (remarque l'année précédente, mêmes conditions et pas de pb).