Page 1 sur 1
		
			
				Installation pompe à chaleur à l'interieur
				
Posté: 
Mar 01 Mai 2012 à 21:20par VINY
				Bonjour,
Ma piscine est équipée d'une pompe à chaleur, qui a été mal positionnée, dans un petit abris, donc pas suffisamment d'espace pour fonctionner correctement. Cette installation était déjà faite quand je me suis installé dans la maison, je vais donc devoir la modifier.
Si j'ai bien compris, ll semble préférable d'installer la pompe à chaleur à l'extérieur. Mais cela me paraît complique, vu la configuration de mes équipements. 
Par contre je peux la déplacer dans mon local technique qui fait 4 m²  en la collant contre le mur, avec un trou de la dimension du ventilateur arriere pour évacuer l'air froid.
Le local possède une fenêtre qui peut rester ouverte pour laisser entrer de l'air.
pensez vous que ce système peut fonctionner correctement, ou bien faut il impérativement la mettre dehors.
      Merci
			 
			
		
			
				Re: Installation pompe à chaleur à l'interieur
				
Posté: 
Mer 02 Mai 2012 à 05:27par killa inti
				VINY a écrit:Bonjour,
Ma piscine est équipée d'une pompe à chaleur, qui a été mal positionnée, dans un petit abris, donc pas suffisamment d'espace pour fonctionner correctement. Cette installation était déjà faite quand je me suis installé dans la maison, je vais donc devoir la modifier.
Si j'ai bien compris, ll semble préférable d'installer la pompe à chaleur à l'extérieur. Mais cela me paraît complique, vu la configuration de mes équipements. 
Par contre je peux la déplacer dans mon local technique qui fait 4 m²  en la collant contre le mur, avec un trou de la dimension du ventilateur arriere pour évacuer l'air froid.
Le local possède une fenêtre qui peut rester ouverte pour laisser entrer de l'air.
pensez vous que ce système peut fonctionner correctement, ou bien faut il impérativement la mettre dehors.
      Merci
      
 il faut impérativement qu'elle soit à l'extérieur !
 
			
		
			
				
				
Posté: 
Mer 02 Mai 2012 à 08:43par poun
				Sous abri, avec une évacuation face au ventilateur vers l'extérieur (d'une surface au moins égale à celle du ventilateur) et la fenêtre ouverte, c'est comme si elle était à l'extérieur. . . Les échanges thermiques pourront se faire sans problème !
			 
			
		
			
				
				
Posté: 
Ven 04 Mai 2012 à 21:22par VINY
				Bonjour,
Et merci pour vos avis, qui je vois sont partagés.
Malgré tout, je ne comprend toujours pas Pour quelle raison  certains avis déconseillent absolument de les installer sous abri, si l'évacuation de l'air froid peut se faire directement à l'extérieur .
Il y aurait t'il une autre raison qui pourrait perturber le bon fonctionnement.
			 
			
		
			
				
				
Posté: 
Ven 04 Mai 2012 à 22:36par ouioui44
				il y a deux zones utiles sur une pompe
une zone d'aspiration , en general un des cotes et l'arrière
qui sert a rcupèrer les calories au niveau de l'evaporateur 
et une zone d'evacuation de l'air extrait des calories
situé devant
voila pourquoi on deconseille de les enfermer, mais il est possible des les cloisonner, ou les mettre sous abri , a partir du moment ou elles ont la possibilité d'extraire et evacuer les calories c'est tout 
après c'est juste une histoire de visuel
			 
			
		
			
				
				
Posté: 
Ven 04 Mai 2012 à 23:12par fraggy
				Hi 
Aucun pb de la mettre comme tu la dit ( avec un trou de la dimension du ventilateur arriere pour évacuer l'air froid ). 
Par contre plus tot que laisser la femettre ouverte il sera mieux de faire un autre trous 1,5 plus grand  protege par une grille a l opose ton  de l extraction 
Ps : killa inti pourquoi cette reponce ? 
@+fred
			 
			
		
			
				Re: Installation pompe à chaleur à l'interieur
				
Posté: 
Dim 05 Aoû 2018 à 13:10par zack06
				Et dans un garage de 100m2 ça peut fonctionner? 
L'air rejetée peut elle amener de l'humidité ? Ce que je veux surtout pas!
			 
			
		
			
				Re: Installation pompe à chaleur à l'interieur
				
Posté: 
Dim 05 Aoû 2018 à 21:15par laroche
				Salut,
Non, pas dans un espace clos : une PAC à besoin de 'respirer' 

Les PACs qui sont prévues pour fonctionner dans un local sont équipées de conduits d'amenée et d'évacuation de l'air ...
A+