PAC 4 saisons ??

par PASCANI
Sam 21 Avr 2012 à 11:32

Bonjour,

mon pisciniste argumente le non-fonctionnement (chauffage) de ma PAC ainsi :
il fallait demander une PAC toute saison, car la mienne ne fonctionnera qu'à partir de mai (temp. ext. + haute )!
qu'en pensez-vous ?

par bc327
Sam 21 Avr 2012 à 11:54

ça dépend de ta T° actuelle, surtout la nuit si tu fais tourner la PAC la nuit.

Une PAC piscine "moyenne" fonctionen généralement bien à partir d'un petit 15°. En-dessous de 10°, c'est la galère.

Perso, en Gelbique, j'attends encore avant de relancer ma PAC :cry:

par PASCANI
Sam 21 Avr 2012 à 11:59

l'eau est à 16°, la temp. ext. 18/20° (la nuit 10°)
les essais se font le jour.

je suis dans l'Herault !

par bc327
Sam 21 Avr 2012 à 12:01

Alors ça devrait bien fonctionner . . .

Peut-être que tu devrais un peu réduire le débit de flotte qui passe dans la PAC à l'aide de ton by pass.

par PASCANI
Sam 21 Avr 2012 à 16:27

j'ai ouvert de moitié la vanne de circuit normal, ce qui "fait rester" plus longtemps l'eau dans l'échangeur de la PAC, et celà a l'air de marcher; la température de la sonde de la PAC augmente; elle est passé de 16,3 à 18
en environ 2h.