Page 1 sur 1

evacuation condensat sur jetline 65

MessagePosté: Lun 02 Avr 2012 à 13:43
par ouioui44
Bonjour tout le monde
j'arrive avec une question bete, j'ai bien vu qu'il y avait un trou pour l'evacuation des condensats
enfin sur le plan de la pac
le truc c'est ce trou , c'est celui qui se situe a la moitie du bac de la pac sur la partie arrière,cad que c'est un simple trou dans le capot inferieur*
c'est tout
il suffit de mettre un recipient en dessous ou un raccord et c'est bon

merci d'avance

Evacuation des condensats sur PAC Poolex Jetline

MessagePosté: Mer 04 Avr 2012 à 15:23
par Poolex
Bonjour,

La cavité permettant à la pompe à chaleur Poolex Jetline d'évacuer les condensats se situe en effet en dessous, au centre et vers l'arrière de l'appareil.

Afin d'évacuer les condensats, vous pouvez tout à fait installer un récipient sous la pompe à chaleur ou un tuyau d'évacuation des condensats disponible en kit dans toutes les surfaces de bricolage.

Pour toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter.

MessagePosté: Mer 11 Avr 2012 à 16:36
par ouioui44
merci mme ou mr poolex

une autre demande si possible à quelle temperature effective est il conseillé d'utiliser la pac, sachant qu'actuellement la temperature est de 13/16 ° dans la journée

Température optimale pour l'utilisation d'une Poolex Jetline

MessagePosté: Jeu 12 Avr 2012 à 08:31
par Poolex
Bonjour,

Les pompes à chaleur Poolex Jetline possèdent un meilleur COP lorsque la température de l'air ambiant est de 15°C.

Dans le cas de votre pompe à chaleur Poolex Jetline 65:
- Avec une température extérieur de 24°C, son COP s'élève à 5,20
- Alors qu'avec une température extérieur de 15°C son COP atteint les 5,45.


Nous restons à votre disposition.
Cordialement.

MessagePosté: Jeu 12 Avr 2012 à 08:38
par bc327
Bonjour,

Je suis très surpris, je pensais que le COP des PAC était plus élevé à 24° qu'à 15°.

Est-ce spécifique à Poolex ? Ou est-ce comme cela pour toutes les PAC de piscines ?

Merci d'avance pour l'info :wink:

Poolex Jetline : meilleur COP à 15°C qu'à 24°C

MessagePosté: Jeu 12 Avr 2012 à 16:44
par Poolex
Bonjour,

A température d’eau équivalente (exemple : 13°C), toutes les pompes à chaleur y compris la Poolex, auront de meilleures performances si la temp. de l’air est à 24°C qu’à 15°C.

La pompe à chaleur Poolex Jetline a été conçue pour obtenir un meilleur coefficient de performance à basse température. Notre COP est plus élevé à 15°C temp. d’air / 13°C temp. d’eau qu’à 24°C temp. d’air/ 20°C temp. d’eau.

Cordialement.

MessagePosté: Jeu 12 Avr 2012 à 17:35
par bc327
Ok, vu comme cela, je comprends mieux ! Merci :wink: