Pompes à eau, Pompes à chaleur, électrolyse, traitement et analyse de l'eau, produits chimiques, hivernage, algues, chlore, brome, taches liner, ...

Modérateurs: ericpastaga, Equipe de moderation sections piscine.

Chauffage air ou eau

par ZAZAdu39
Dim 26 Fév 2012 à 16:22

Nous possédons une piscine couverte par un abri haut

Nous sommes à la recherche de quelques conseils concernant le chauffage.
Quel investissement en premier : pac pour l'eau de la piscine ou climatisation de l'abri ?

par besnard
Dim 26 Fév 2012 à 18:19

les deux

par besnard
Dim 04 Mar 2012 à 11:32

il faudrais plus de précision

par besnard
Lun 05 Mar 2012 à 06:26

pour chauffer l eau il te faudra une pac ou échangeur ou réchauffeur
pour la condensation un deshumidificateur une clim reversible

par fraggy
Mar 06 Mar 2012 à 09:36

:lol: :lol: :lol:

Un deshumidificateur c est une grosse betise :lol: :lol:
il ne fera que regle une partie de la consequance a ton pb :wink:
et pas le pb en lui meme :wink: et en plus ca consonne de l elec :lol: :lol:

Donc si tu ne veux pas de condencation la seul chose a faire c est de convrire ton bassin pas un volet ou bache , tu auras 2 avantages
1 plus d evaporation et donc plus de condencation
2 encors moins de perte calorique :wink:

Si tu veux prolonger la saison de baignade ( de mars a novembre comme moi par exemple ) il te faudra une pac ( pour le debut et fine de saison )

@+fraggy