Fuite d'eau - Localisation

Bonjour
Il y a plusieurs personnes qui m'ont fait appel pour localiser une fuite sur la tuyauterie enterrée. Je vous livre ma méthode qui leur a été salutaire.
Il s'agit de repérer l'endroit le plus humide et par conséquent c'est une méthode qui se pratique sur un sol assez sec.
Il faut se munir d'un ohmmètre et d'un long câble. Vous rechercher la terre de votre habitation et vous connectez votre câble. sur l'autre extrémité vous reliez votre "pointe de touche" de l’ohmmètre. Puis la seconde sonde de l’ohmmètre, vous la reliez à une tige de métal non oxydée, aluminium, fer, etc.
Vous plantez cette tige dans le sol, et vous allez relevez une valeur comme par exemple 30 ohms (essayez d'enfoncer de la même manière, en ce qui me concerne je fais seulement un bon contact avec le sol). Et vous vous déplacez. Le passage d'un sol sec à un sol humide (à cause de la fuite, surtout avec une électrolyse du sel) est très net. Vous lirez par exemple 200 ohms puis 60, et en vous vous déplaçant vous allez cerner la zone pour vous trouver au dessus.
Pour les techniciens: Plutôt que la terre habitation, il est préférable de planter un piquet de terre à 50 ou 60 cm de profondeur, et l'utiliser comme point de référence, quitte à déplacer ce point. Point sur lequel on ajoute de l'eau salée pour réaliser une bonne conductivité. Cela fonctionne aussi pour trouver une source pas trop profonde (jusqu'à 6 m) par croisement des coordonnées. C'est mieux aussi si le piquet de référence et la pointe de contact sont du même métal pour éviter l'effet de diode.
Il y a plusieurs personnes qui m'ont fait appel pour localiser une fuite sur la tuyauterie enterrée. Je vous livre ma méthode qui leur a été salutaire.
Il s'agit de repérer l'endroit le plus humide et par conséquent c'est une méthode qui se pratique sur un sol assez sec.
Il faut se munir d'un ohmmètre et d'un long câble. Vous rechercher la terre de votre habitation et vous connectez votre câble. sur l'autre extrémité vous reliez votre "pointe de touche" de l’ohmmètre. Puis la seconde sonde de l’ohmmètre, vous la reliez à une tige de métal non oxydée, aluminium, fer, etc.
Vous plantez cette tige dans le sol, et vous allez relevez une valeur comme par exemple 30 ohms (essayez d'enfoncer de la même manière, en ce qui me concerne je fais seulement un bon contact avec le sol). Et vous vous déplacez. Le passage d'un sol sec à un sol humide (à cause de la fuite, surtout avec une électrolyse du sel) est très net. Vous lirez par exemple 200 ohms puis 60, et en vous vous déplaçant vous allez cerner la zone pour vous trouver au dessus.
Pour les techniciens: Plutôt que la terre habitation, il est préférable de planter un piquet de terre à 50 ou 60 cm de profondeur, et l'utiliser comme point de référence, quitte à déplacer ce point. Point sur lequel on ajoute de l'eau salée pour réaliser une bonne conductivité. Cela fonctionne aussi pour trouver une source pas trop profonde (jusqu'à 6 m) par croisement des coordonnées. C'est mieux aussi si le piquet de référence et la pointe de contact sont du même métal pour éviter l'effet de diode.