Page 1 sur 1

clapet antiretour

MessagePosté: Ven 20 Jan 2012 à 09:20
par maumau40
bonjour,ayant un probleme de désamorcage de pompe,j'ai entendu dire qu'il fallait installer un clapet anti-retour.
est ce que c'est vrai et ou faut il le positionner?
merci d'avance

MessagePosté: Ven 20 Jan 2012 à 11:09
par jieff
Salut,

j'aurais dit le plus proche possible du skimer, afin de garder le tuyau plein jusqu'à la pompe
=> quand la pompe cesse de travailler, le clapet garderait l'eau dans le tuyau

mais sur d'autres forums ils disent, au plus proche de la pompe. :oops:

. et une recherche sur Eauplasir aurait donné ça

https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... highlight=

MessagePosté: Ven 20 Jan 2012 à 20:31
par maumau40
merci pour ta réponse :D

MessagePosté: Ven 20 Jan 2012 à 21:12
par besnard
le clapet se place juste avant ta pompe sur l aspiration que si elle est trop haute par rapport a ta piscine sinon ça sert a rien