Page 1 sur 1

Pompe à chaleur Ultimax 2.1 et message F5

MessagePosté: Mer 28 Sep 2011 à 20:51
par Marie-Charlotte
Bonjour, j'ai une pompe à chaleur ULtimax 2.1. Elle s'est arrêtée de marcher et affiche le message suivant: F5

je n'ai pas de notice (nous venons d'emménager et ne connaissons pas grand-chose aux piscines) et la société qui la commercialisait n'existe plus.

Si l'un de vous a déjà été confronté à ce problème, ou possède la notice, ce serait gentil de m'aider.Mille mercis d'avance. :D

MessagePosté: Mar 04 Oct 2011 à 09:17
par UFUK95
Hello,

C'est E5 et pas F5
COMPOSANT/AMPEREMETRE MAGNETIQUE
CAUSE POSSIBLE
/ARRET COMPRESSEUR 3 FOIS EN 24H PAR EXCES D'INTENSITE DANS LE COMPRESSEUR
INTERVENTION A FAIRE REALISER PAR VOTRE INSTALLATEUR/ PROBLEME D'ENVIRONNEMENT VOIR NOTICE D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN.
Voilà pour vous, si vous voulez je vend le miens pour pièce ou autre a 300 euros.
@+