Piscine avec pompe a chaleur qui chauffe mal ou alors.....

MessagePosté: Ven 01 Juil 2011 à 10:17
par Mtworld
Bonjour,

voila je possède un piscine bois enterrée de 3.60 m de diamètre.
je l ai équipée d'une pompe à chaleur de marque GRE A 2094.

Donc voila le problème:
j ai chauffer ma piscine pour la première fois au moment de la canicule de trois jour et mon eau et montée a 29°C ( mise en marche de la pompe a chaleur + température ambiante piscine exposée plein sud ).
La canicule passée mon eau est descendu en température à 26°C et impossible de la faire remontée à 28°C ce qui est bien pour le nord de la France.

Voila comment je chauffe:
Mon contrat EDF me permet d'avoir des heures creuses de 23h du soir à 7h du matin.
Donc je chauffe et filtre de 23h à 7h puis je refiltre sans chauffer de 10h à 14h.
La pompe est réglée sur 30°C et le delta T est d'environ 3°C. la piscine est toujours recouverte d'une bâche a bulle. Le by pass est réglé en entrée à 1/3 en sortie à 1/3 et au milieu à 2/3 et ma pression est de 5 bars.

Par exemple hier soir la température était de 26.4°C et ce matin elle est à 26.5°C!
Certe je n ai rien perdu mais je n'ai rien gagné!

Voila est ce que je chauffe assez longtemps? problème quelque pars?

Merci

Bonne journée.
:wink:

Re: Piscine avec pompe a chaleur qui chauffe mal ou alors...

MessagePosté: Ven 01 Juil 2011 à 22:27
par philou78
Mtworld a écrit:Voila est ce que je chauffe assez longtemps?

Salut,

Moi je dirais oui,largement
Mtworld a écrit:problème quelque pars?

Moi je dirais oui encore.
La nuit il fait froid.
Le Cop chute et la piscine refroidie.
Donc si tu as la même T° c'est bien.

C'est le jour qu'il faut chauffer.

Philou

MessagePosté: Sam 02 Juil 2011 à 06:45
par Mtworld
Ok merci pour votre réponse

Je vais chauffer le jour, EDF ne va pas être mon ami! :lol:

MessagePosté: Sam 02 Juil 2011 à 07:25
par besnard
tu filtre de 8h a 22h et tu verra que ça fonctionne mieux