comme il se doit, je vais déjà me présenter rapidement.
nouveau sur le forum, car piscine toute neuve !

une 11*5 construite par un artisan, en tradi, liner et volet roulant.
sinon, je me prénomme Denis et réside un peu au dessus de Grenoble.

la présentation est brève mais a le mérite d'exister !

la question maintenant. je souhaite installer une pompe à chaleur et mon pisciniste avait déjà prévu les vannes.
sauf que si je regarde bien son travail, l'eau dite froide est prise juste après la pompe (normal) et ressort chaude vers le refoulement.
en d'autres termes, une partie de l'eau sans chauffage est normalement filtrée et l'autre chauffée ne passe pas par le filtre.
est-ce normal ? le pisciniste me dit que oui. il m'affirme aussi que l'eau qui va sortir de la PAC n'aura qu'un degré de plus que l'eau de la piscine. c'est la norme me dit-il.
je trouve cela aussi bizzare que possible !
pouvez vous m'éclairer, merci d'avance Denis

MessagePosté: Lun 06 Juin 2011 à 19:01
par JCGB
Bonjour denis38 et bienvenu sur le forum , le bypass de la pac doit etre installé apres le filtre a sable . Si je comprends bien ton pisciniste a repiqué l'entrée du bypass entre la pompe et le filtre et a connecté la sortie apres le filtre :!: :!: :!: :!: en clair toute l'eau qui passe dans la PAC n'est pas filtrée :!: :!: Encore un tres bon ton pisciniste :?: :?: :?:C'est vraiment n'importe quoi !

MessagePosté: Lun 06 Juin 2011 à 19:10
par bc327
C'est en effet du grand n'importe quoi :roll:

Par contre, il est exact que la différence de T° entre l'entrée et la sortie de la PAC n'est en général que de 1 à 2°.

MessagePosté: Lun 06 Juin 2011 à 20:04
par Thib73
oui, c'est vrai.1 ou 2°.ca n'a l'air de rien. mais quand tu es dans l'eau et que tu viens sentir l'eau qui ressort des refouleurs, c'est bluffant! (moi elle ressort avec 2° de plus et on dirait beaucoup plus!)