MessagePosté: Mar 05 Avr 2011 à 17:35
par triskelle
Bonjour,

Tout nouveau sur ce forum, nous venons vous poser une petite question.

Nous habitons dans le Loiret et avons une piscine de 8x4m.

Nous voudrions acheter un résistance pour la chauffer, en triphasé.
Notre question, cette resistance est de 12kW 18A, lorsqu'on la connect à notre tableau, on prend 18A par phase ou 6A par phase?

Merci de votre réponse.
Sandrine/Seb

MessagePosté: Mar 05 Avr 2011 à 18:25
par jamesfly14
Bonsoir, l'amperage sera de 6 A par phase

MessagePosté: Mar 05 Avr 2011 à 20:41
par bc327
Mais bonjour la conso :shock:
Sauf si ce n'est que pour une utilisation très occasionnelle, il vaut mieux opter pour une PAC, certes plus chère à l'achat mais 5 fois moins chère à la conso.

MessagePosté: Mer 06 Avr 2011 à 07:53
par hydro-66
jamesfly14 a écrit:Bonsoir, l'amperage sera de 6 A par phase


Heu. . . j'ai un gros doute là
Pour des résistances la formule est P=UxI (Puissance = Tension x Voltage)
les résistances de chauffage sont composées de 3 résistances distinctes qui sont alimentées chaqu'une en mono soit dans le cas présent 3 résistances de 4 kw alimentées en 230 V
pour chaque résistance, l'intensité sera de : 4000 = 230 X I ==> I = 4000/230 = 17.39 A.
L'intensité sera donc bien de 18 A par phase.

A noter que si c'était une seule résistance alimentée en 230 V l'Intensité serait de ==> I= 12000/230 = 52 A (soit 3 x 17.39A, ce qui est logique)

PS: ces réchauffeurs "Tri" étant composés de 3 réchauffeurs, il est possible de n'en alimenter qu'un et l'on a un réchauffeur de 4 kW ou deux et l'on a un réchaiffeur de 8 kW ou 3 pour 12 kW

MessagePosté: Mer 06 Avr 2011 à 08:10
par bc327
Oui, en effet 18 A par phase !

MessagePosté: Mer 06 Avr 2011 à 08:14
par verzu29
Bonjour

18,23 A par phase en380V tri

P =UxIx1,732 xCOS phi : (COS phi 0 pour resistance pure)

A+

MessagePosté: Mer 06 Avr 2011 à 11:28
par verzu29
Re

Mea culpa COS phi =1 pour resistance pure

Ca ne change rien dans le cas present mais c'est plus correct

A+

MessagePosté: Mer 06 Avr 2011 à 13:20
par JMDS
Ah ! le cosinus phi, que de souvenirs de jeunesse !

MessagePosté: Mer 06 Avr 2011 à 20:25
par Bandenabos
Chauffer la piscine ou faire tourner le four . ce sera le choix de cet été :shock:

Oups tous ces rappels de calcul m'ont donnés mal à la tête :o

En effet c'est bien 18A par phase . c'est énorme, enfin là au moins pas de problème de calcul de COP !

MessagePosté: Mer 06 Avr 2011 à 20:54
par fraggy
verzu29 a écrit:Bonjour

18,23 A par phase en380V tri

P =UxIx1,732 xCOS phi : (COS phi 0 pour resistance pure)

A+



Oui c est cela
Pour la petit histoire le 1,732 correspont a la racine carré de 3 :wink:

Apres utiliser un truc pareil faut travailer chez EDF :lol: :lol:

@+fraggy

MessagePosté: Jeu 07 Avr 2011 à 07:29
par JCGB
fraggy a écrit:
verzu29 a écrit:Bonjour

18,23 A par phase en380V tri

P =UxIx1,732 xCOS phi : (COS phi 0 pour resistance pure)

A+



Oui c est cela
Pour la petit histoire le 1,732 correspont a la racine carré de 3 :wink:

Apres utiliser un truc pareil faut travailer chez EDF :lol: :lol:

@+fraggy

Effectivement , pour ma part j'ai un rechauffeur electrique (que l'ancien proprio avait posé ) mais je ne l'ai jamais utilisé (enfin si 1 ou 2 fois au debut lorsque je suis arrivé dans la maison , mais lorsque j'ai vu tourner le compteur :oops: :oops: :oops: :oops: , oups ,surtout pour chauffer une 11x5 :idea: )
Cette année c'est volet auto , l'année prochaine ce sera PAC

merci beaucoup

MessagePosté: Lun 02 Mai 2011 à 13:05
par triskelle
Bonjour,

Merci beaucoup pour tous vos renseignements.

En effet, nous sommes agents EDF, donc une resistance n'était pas un probleme pour nous.
Le probleme est notre compteur, nous avons 30A par phase, donc si celle ci nous en prend 18A par phase, impossible de faire tourner tout le reste.

Nous nous sommes donc rabatu sur une PAC.

Merci encore à tous, nous aurions fait une enorme betise en achetant cette resistance.

Sandrine et Seb