Page 1 sur 1

Régulation PH Etatron DLX

MessagePosté: Jeu 31 Mar 2011 à 14:57
par occasion38
Bonjour à tous,

J'ai une régulation automatique de PH Elatron DLX qui à 5 ans et qui m'a donné toute satisfaction jusqu'à ce jour.
A la remise en marche cette année, un problème est survenue, en une journée environ 15 l de PH minus est parti dans la piscine, ce qui à fait chuter le PH à 4,2 :!: :!: (mesuré avec une sonde électronique portative).
Je me suis alors plongé dans la notice, j'ai réinitialisé la DLX et j'ai fait l'étalonnage de l'électrode avec un étalon PH 7.
Là où le problème survient, c'est que la sonde indique PH 10,2 et que je n'ai pas pu faire la correction pour ramener la lecture à 7, cela ne descend pas en dessous de 7,8. Si quelqu'un connaît la solution je suis preneur !!! :?

D'avance merci pour les réponses.

Cordialement

MessagePosté: Jeu 31 Mar 2011 à 15:45
par zizounet
Bonjour

As tu fait une vérification de fiabilité en % de ta sonde avec ton régulateur?

Au bout de 5ans, c'est possible que ce soit le signe que ta sonde est à remplacer. Car elle ne s'étalonne plus à 7.

Pascal :cry:

MessagePosté: Jeu 31 Mar 2011 à 16:19
par Kalagan59
Il y a en effet de forte chance que ta sonde soit HS.