PAC piscine extérieure chauffée toute l'année dans le nord

Bonjour,
j'ai projet de contruire une piscine nordique en béton dont les dimensions serait de 10mx4m x 1.5m de profondeur 60m3. cette piscine comportera un escalier de 1mx2m situé à l'intérieur de l'habitation dans une pièce chauffée prévue à cette effet. Au bas de l'escalier, une trappe ou bien des bandes en pvc transparante permettront d'accéder à l'extérieur.
cette piscine devra être chauffé toute l'année à 28°c. J'insiste sur le fait quelle devra être chauffé toute l'année)
Mon pisciniste me prévoye une pompe à chaleur Zodiac type Optipac 15d tri toute saison dont les caractéristique sont les suivantes:
Volume maxi piscine 200 m³
Puissance absorbée : 14 kW
Puissance restituée : 45 kW
Tension d’alimentation : 400 V / 50 Hz triphasé.
A son devis, il a ajouté un bilan thermique fait par PSA Zodiac avec les conditions suivantes:
Situation: lille nord de la france
Volet électrique: oui
expo vent moyenne
nage à contre courant: oui
débordement: non
période d'utilisation: 01/01 au 31/12
température mini extérieure: -7°c
filtration 20h/J
température d'eau de départ 15°c
Puissance nécassaire: 26.63Kw
Ce qui me dérange c'est le coût de fonctionnement électrique que je trouve un peu faible par rapport à la consommation électrique de la PAC.
voici la conclusion de Zodiac
Heures pleine 16777 x 0.116 = 1946 euros
Heure Creuses 16777 x 0.074 = 1241 euros
Moyenne (1946+1241)/2= 1594 euros
La coût de fonctionnement TTC pour le chauffage de votre piscine sera de 1594 euros / an. (Par contre, il n'est pas expliqué comment le nombre 16777 a été trouvé!)
Si quelqu'un sur ce forum chauffe toute l'année une piscine extérieure située dans le nord de la france à l'aide d'une PAC. qu'il me fasse signe!
Merci d'avance pour votre aide et vos commentaires.
j'ai projet de contruire une piscine nordique en béton dont les dimensions serait de 10mx4m x 1.5m de profondeur 60m3. cette piscine comportera un escalier de 1mx2m situé à l'intérieur de l'habitation dans une pièce chauffée prévue à cette effet. Au bas de l'escalier, une trappe ou bien des bandes en pvc transparante permettront d'accéder à l'extérieur.
cette piscine devra être chauffé toute l'année à 28°c. J'insiste sur le fait quelle devra être chauffé toute l'année)
Mon pisciniste me prévoye une pompe à chaleur Zodiac type Optipac 15d tri toute saison dont les caractéristique sont les suivantes:
Volume maxi piscine 200 m³
Puissance absorbée : 14 kW
Puissance restituée : 45 kW
Tension d’alimentation : 400 V / 50 Hz triphasé.
A son devis, il a ajouté un bilan thermique fait par PSA Zodiac avec les conditions suivantes:
Situation: lille nord de la france
Volet électrique: oui
expo vent moyenne
nage à contre courant: oui
débordement: non
période d'utilisation: 01/01 au 31/12
température mini extérieure: -7°c
filtration 20h/J
température d'eau de départ 15°c
Puissance nécassaire: 26.63Kw
Ce qui me dérange c'est le coût de fonctionnement électrique que je trouve un peu faible par rapport à la consommation électrique de la PAC.
voici la conclusion de Zodiac
Heures pleine 16777 x 0.116 = 1946 euros
Heure Creuses 16777 x 0.074 = 1241 euros
Moyenne (1946+1241)/2= 1594 euros
La coût de fonctionnement TTC pour le chauffage de votre piscine sera de 1594 euros / an. (Par contre, il n'est pas expliqué comment le nombre 16777 a été trouvé!)
Si quelqu'un sur ce forum chauffe toute l'année une piscine extérieure située dans le nord de la france à l'aide d'une PAC. qu'il me fasse signe!