Boitier antigel DHG-2

Posté:
Lun 11 Oct 2010 à 13:33
par softail
Bonjour,
Je viens de faire l'acquisition de ce boitier, et je voudrais savoir quel genre de câble il faut utiliser pour prolonger le câble de la sonde CTN ?
Le service technique du fabricant ne dit que c'est déconseillé de prolonger ce cable, mais la notice indique que l'on peut prolonger jusque 50 m .
En même temps, je suppose qu'en rallongeant, on augmente la résistance et on fausse la mesure.
Que faudrait-il faire ?
Merci.

Posté:
Lun 11 Oct 2010 à 15:50
par JAck16V
Pourquoi as tu besoin de si long entre la sonde et le boitier ?

Posté:
Mar 12 Oct 2010 à 08:12
par softail
Parce que mon local technique est dans ma cave, et que pour prendre la temperature de l'air extérieur, je dois passer la sonde par un soupirail.

Posté:
Mar 12 Oct 2010 à 10:01
par JAck16V
Je pense effectivement que plus tu vas rallonger le câble, et plus la mesure va être faussée !


Posté:
Mar 12 Oct 2010 à 12:10
par besnard
tu achète ça et tu le met dans un boîtier electrique étanche ça coûte beaucoup moins cher et ça fonctionne très bien
http://www.conrad.fr/thermostat_climati ... 209835_FAS

Posté:
Mar 12 Oct 2010 à 13:34
par softail
Bah oui, sauf que j'ai déjà mon DHG-2.

Posté:
Mer 13 Oct 2010 à 10:35
par softail
Apres plusieurs heures de recherche et de coup de fil contradictoires, il semblerait que le type et la longueur du fil de rallonge n'aurait que peu d'importance.
En effet, la sonde est un thermistor, c'est à dire une résistance dont la valeur varie en fonction de la température.
Il semble que la résistance du fil est négligeable par rapport à la plage de valeurs de résistance de la sonde.

Posté:
Jeu 14 Oct 2010 à 20:08
par blarrouy
Bonsoir,
50 mètres de câbles en cuivre en section 1,5 mm2 ça fait à peu près 1,5 ohm : ça doit surement être un pouillème de la résistance de ton thermistor
Tu peux toujours mesurer la résistance de ton capteur à température ambiante avec un multimètre
Ca te donnera une bonne idée de l'erreur engendrée avec un tel câble
=> Erreur = 1,5 / Rmesurée

Posté:
Jeu 14 Oct 2010 à 22:30
par philou78
J'ai prolongé mes CTN pour mon système ballon solaire.
J'ai utilisé du fil téléphone.
Pour un câble de 10m je n'avais pas plus de 0.5 °c d'écart.
Tout dépend de la valeur de ta CTN.( tu la mesure avec un multi )
C'est entre 1Kohms et 220Kohms.
Une CTN c'est un thermistance mais plus précisément
Coefficient de
T°
Négative.
La résistance diminue en fonction de la T°
Pour les autres qui n'ont pas investi dans un DHG-2
Je prends ce genre de produits
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280568834322#ht_4243wt_899
Il font exactement la même chose que le coffret hors gel.
Ça pilote la filtration.Resistance CTN
Tu peut rajouter n'importe quelle longueur de câble il en tient compte ( il accepte un offset de T° en + ou - ) et ça coûte un tantinet moins cher.
Je pense de toute façon que c'est le même produit mis dans un boitier étanche avec une belle étiquette bleue.
Philou

Posté:
Ven 15 Oct 2010 à 07:52
par JAck16V
Ca a pas l'air mal et archement moins chère !

Posté:
Ven 15 Oct 2010 à 08:28
par softail
Oui, je confirme que c'est la même chose. Même la sonde est identique.
Si j'avais su avant .
Mais comment branche-t-on ce truc sur la marche forcée ? Sur mon horloge de tableau, j'ai 2 bornes d'alim 220 V, puis 3 autres bornes.
Seules 2 sont reliées au bouton de facade (bouton arret/manu/auto).
Merci

Posté:
Sam 16 Oct 2010 à 17:34
par philou78
JAck16V a écrit:Ca a pas l'air mal et archement moins chère !
J'en ai même acheté 4 ( pour la piscine et mon chauffage solaire )
Pour info la plage de fonctionnement est de -50 à +99 ° et le contact supporte 10A sur 250V
Et il fonctionne soit en chauffage , soit en refroidissement.
Softail j'ignore le branchement de ton module mais je crois avoir lu un post qui expliquait la connection.
Philou

Posté:
Lun 18 Oct 2010 à 10:52
par softail
Afin de ne pas prendre de risque, j'ai déplacé l'implantation de mon DHG afin de ne pas avoir à rallonger le cable de sonde.
Ce que j'ai prolongé, c'est l'alim 220v et le cable contact vers le tableau électrique.
Pour information, ce fil se branche sur les bornes 3 et 4 de l'horloge de type Gresslin tactic.
Merci à tous

Posté:
Lun 27 Déc 2010 à 11:21
par kabdriver
je viens de voir vos réponse sur le thermostat, ma question :
est ce qu'on peut régler la température de coupure ou d'ouverture ?
Est ce que quelqu'un a un schéma de montage ?

Posté:
Mer 29 Déc 2010 à 09:32
par ouinouin33

Posté:
Mer 29 Déc 2010 à 18:23
par softail
Oui bien sur on peut régler la température de déclenchement et d'arrêt. C'est ce que l'on appelle le point de consigne.
Pour ma part, ma pompe se déclenche quand l'air extérieur est à -2°, et se coupe quand l'air est à 0°.
Pour le branchement sur horloge, voir ma réponse juste plus haut