Cablage coffret filtration 2 projecteurs 300 VA

par 06boivin06
Jeu 07 Oct 2010 à 15:17

Bonjour la communauté,

voila, je m'attaque au cablage électrique du local technique:
- 1 alim principale en 16 mm2
- 2 projecteurs
- 1 pompe 1.5 cv
- 1 electrolyseur au sel
- 1 regulateur PH

J'ai acheté un coffret électrique 2 proj avec lequel j'ai un schema de cablage qui ne mentionne pas l'electrolyseur ni la regul PH. Je ne vois pas comment les cabler.


Voici le PDF de branchement :
http://www.piscine-center.net/pdf/telec ... s-230V.pdf

comment dois-je brancher l'electrolyseur et le PH ?
Quel section de cable dois-je utiliser pour les differents cablage a faire ?

Si Killa Inti ou d'autres pouvaient me donner quelques tuyaux .[/img]
Modifié en dernier par 06boivin06 le Jeu 07 Oct 2010 à 19:55, modifié 1 fois.

par hydro-66
Ven 08 Oct 2010 à 09:58

un coup de fil au vendeur devrait résoudre ton problème.

par fraggy
Ven 08 Oct 2010 à 17:55

Hi tu as la doc et schema de cablage de l electrolyseur ?
@+fraggy

par 06boivin06
Mar 12 Oct 2010 à 14:20

Salut Fraggy,

Il n'y a pas de schema de cablage de l'electrolyseur.

En lisant d'autres posts je comprends qu'il faut tirer une phase jusqu'à la borne 13 et ensuite brancher les phases du regulateur PH et de l'electrolyseur sur le 14.

Questions:
1) A partir d'ou je tire la phase ? directement sur la phase de l'alim principale ?
2) Pour cabler dans le coffret j'utilise du 1.5 mm2 ?

par Gilbert06
Mar 12 Oct 2010 à 16:49

Ajoute une protection (disjoncteur 10A) à coté de ton porte fusible d'éclairage, puis ensuite tu peux travailler en 1,5mm² sans problème.

par verzu29
Mar 12 Oct 2010 à 18:09

Bonsoir

16mm2 pour alimenter le coffret d'une piscine ?qui peut le plus peut le moins mais c'est surprenant .

brancher l'electrolyseur en // avec la pompe en passant par une protection de 6A le tout en 1,5mm2
idem pour le regulateur de PH ou pour economie en // avec l"electrolyseur

Mon coffret est alimenté par un cable de 3x2,5mm2 pour:la pompe 3/4 ch
l'electrolyseur,le regulateur de PH ,l'eclairage exterieur 200W ,un petit chauffe eau de 1500W et 2fois 300W pour les spots piscine et ça va bien: il faut tenir compte du fait que tout ne tire pas en meme temps .

A+

par Gilbert06
Mer 13 Oct 2010 à 09:43

Bonjour,
La section du câble nécessaire dépend de la distance entre l'alimentation et le local technique et bien sur la puissance nécessaire.
16mm² me semble quand même un peu exagéré, tout comme 2,5mm² ne me semble pas adapté au delà de 30m.

Chacun à sa propre configuration et sans données je ne dirais jamais que le câble est trop gros.

A+