Page 1 sur 1

panne ultimax 2.1 - pompe ne démarre plus

MessagePosté: Sam 31 Juil 2010 à 14:13
par mb39
Bonjour,

J'ai une PAC ultimax 2.1 depuis 2 ans et cette année elle ne veut plus démarrer.

Les affichages sont normaux et aucun message d'erreur mais aucune mise en marche de la pompe et du ventilo.

Pourtant si j'éteins au tableau, lorsque je rallume, la pompe s'enclenche et le ventilo se met à tourner. mais tout s'arrête 2 secondes plus tard. sauf l'affichage.

Merci de votre aide,
Cordialement,

MB

MessagePosté: Sam 31 Juil 2010 à 17:59
par fraggy
Hi
Question en marche normal c est quoi qui la met en route ?
Le detecteur de manque d eau ?

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/