MessagePosté: Sam 03 Juil 2010 à 06:19
par betise38
bonjour
jai une pompe en 380 v que je doit brancher et jai un petit probleme

mon cable d'arrivé a 5 fil
3 phases
1 neutre
1 terre

ma pompe n a que 4 branchement
3 phases
et une terre
pas de neutre

je ne sai pas comment la branché

Helppppppppppp

merci

MessagePosté: Sam 03 Juil 2010 à 23:14
par blarrouy
Bonsoir

Si je me souviens bien de mes vieux cours d'électricité, tu n'as pas besoin de brancher ton neutre sur un équipement en triphasé car les courants des 3 phases sont sensés s'équilibrer entre eux

Le neutre ne sert que pour recréer du monophasé 220 V à partir d'une phase

[A faire confirmer par électricien professionnel]

Re: branchement pompe

MessagePosté: Lun 05 Juil 2010 à 20:04
par lomp
salut
dites nous se qu'il y a sur la plaque signalétique du moteur
Sur les moteurs triphasé il existe 2 types de branchement (étoile et triangle)

MessagePosté: Lun 05 Juil 2010 à 21:36
par jamesfly14
Bonjour,
En general les moteur triphasé arrive deja avec les barettes branchées en etoile ou triangle.
Il suffit juste de brancher les trois phases et la terre, pas besoin du neutre.
Par contre bien verifier le sens de rotation du moteur.
Si celui ci tourne à l'envers, inverser deux phases.

MessagePosté: Lun 05 Juil 2010 à 22:22
par fraggy
Hi
Me rappel les questions de mon prof d electro :lol: :lol: :lol:

:!: :!: :!: :!: NE SOURTOUT pas brancher le Neutre :!: :!: :!: :!:

Au sujet du couplage : simple

1.si la plus petite tension de la plaque signalétique du moteur correspond à la tension entre phase du réseau on choisit le couplage triangle ∆.
2.si la plus grande tension de la plaque signalétique du moteur correspond à la tension entre phase du réseau on choisit le couplage étoile Y.

Simple non ? :wink: Si c est toujours pas claire passe une photo de ta plaque signalétique et donne moi la tension entre phase de chez toi :wink:


@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

Re: branchement pompe

MessagePosté: Lun 05 Juil 2010 à 23:30
par lomp
Je câble régulièrement des moteurs tri neuf de 11kw, 15kw, 18kw, 22kw
380/660v en triangle secteur 380v car les barrettes ne sont jamais montés
ni branchées
Mais par contre les moteurs tri d'environs 2kws 220/380v que je cable, les barrettes
sont déjà montés en étoile et bon pour mon secteur de 380v.
Bon courage