Page 1 sur 1

Installation électrique ph perfect de zodiac.

MessagePosté: Lun 31 Mai 2010 à 18:09
par fred89
Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'un ph perfect de zodiac et je ne sais pas du tout branché l'electronique, il y a 2 cable. Un qui se branche sur l'alimentation normal, sa c'est ok mai l'autre qui doit s'accorder avec la filtration, la il faut m'expliquer :shock:

fred89

MessagePosté: Lun 31 Mai 2010 à 19:29
par duky31
il se branche au contacteur du coffret au meme endroit que la pompe

MessagePosté: Lun 31 Mai 2010 à 19:36
par fred89
ok si j'ai bien compris, il se branche sur l'alimentation de la pompe et donc fonctionne avec.

MessagePosté: Mer 02 Juin 2010 à 23:04
par duky31
tout a fait ,tu as l'alimentation en 220v(la prise) et l'autre (2 brins),qui va sur le contacteur avec la pompe ,comme ca il ne peut injecté du ph que si la filtration fonctionne