Page 1 sur 1

compresseur de pac(irrijardin) qui demarre pas....

MessagePosté: Lun 26 Avr 2010 à 20:09
par tazminator31
slt
voila,
j'ai voulu aujourd'hui remettre en fonction ma pompe a chaleur, (marque irrijardin) et problème.

lors de la mise sous tension, tout va bien la température(digitale) de la piscine s'affiche, je règle la température voulu sur 25° le temoin de chauffe s'allume, le compresseur se lance, tout fonctionne pendant 5 minutes et puis le compresseur s'arrête et le ventilo pareil.

il n'y a pas de code d'erreur, si la filtration s'arrete la pac aussi, le temoin de chauffe s'allume mais rien d'autre, elle détecte bien le passage de l'eau, s'eteint et s'allume bien seule.
j'ai mis plusieurs températures souhaitées différentes mais rien a faire.

des idées.?

MessagePosté: Mer 28 Avr 2010 à 20:01
par tazminator31
ého y a kk un :?: :?: :?: :?:

MessagePosté: Jeu 29 Avr 2010 à 05:26
par riri7707
Ben les causes peuvent être multiples :

a) contacteur basse pression activé ( pas assez de pression)
b) contacteur haute presson active ( trop de pression)
c) température minimale de fonctionnement non atteinte (sonde en éfaut)
d) compresseur en surchauffe avec activation de la sécurité
e) Peut-être une fuite au niveau du circuit : plus de gaz.

Y'a tellement de facteurs que c'est pas évident.

Il faudrait que tu notes tous les détails lorsque la PAC se met en marche.

ventillateur
Compresseur

Pas à pas ce qu'il se passe.

Egalement vérifier la température en entrée et sortie de la PAC.

Voilà, il faut y aller gentillement. Y'a pas la solution miracle.

Relis la doc d'utilisation; beaucoup ont une table sur les symptômes et les actions à appliquer.

Dernier recours : le SAV; ils sont là pour cela, il faut pas hésiter à les appeller car ils ont toutes les petites combines et connaissent par coeur les défauts et actions a faire.


Bon courage :wink:

MessagePosté: Jeu 29 Avr 2010 à 10:12
par tazminator31
ok
Il faudrait que tu notes tous les détails lorsque la PAC se met en marche.
ventillateur
Compresseur
Egalement vérifier la température en entrée et sortie de la PAC.


lorsque la pac démarre, l' ecran digital indique la temperature de l'eau qui circule, le temoin (led) de chauffe s'allume et c'est tout.pas de ventilo ni de compresseur.
la temperature a la buse de refoulement est la meme.

voici une photo de la carte electronique, il n'y a qu'ujn seul fusible qui n'est pas grillé.
[img][img]http://img72.imageshack.us/img72/9745/dsc03544w.jpg[/img]

Uploaded with ImageShack.us[/img]

voici le fond de la pac ou y a de la rouille.bizarre ou normal
[img][img]http://img688.imageshack.us/img688/5926/dsc03547y.jpg[/img]

Uploaded with ImageShack.us[/img][/quote]

MessagePosté: Jeu 29 Avr 2010 à 17:43
par tazminator31
euh et le bye pass ca peut pas être lui?
qui est mal réglé?

MessagePosté: Ven 30 Avr 2010 à 06:29
par riri7707
Dis-moi:
c'est n'est pas un bouton reset, en haut à gauche sur ta carte?
As-tu essayé de faire un reset?

N'entends-tu pas les relais coller (clac), à un moment donné après avoir allumé ta PAC?

L'ideal serait d'avoir le schéma et vérifier au niveaux de sécurités, les controler une à une et shunter sur la carte, pour vérifier si l'une d'entre-elles n'es pas défectueuse, ce qui pourrait effecitvement empêcher le démarrage de la PAC.

Ensuite je vois que ta PAC n'est pas vieille du tout, vu les autocollants de fabrication. T'es sûr que c'est pas encore sous garantie?

Bonne recherche :wink:

MessagePosté: Ven 30 Avr 2010 à 13:09
par tazminator31
la garantie c'est juste 1 ans.donc finie.

le bouton reset si c'est est un j'ai appuyé dessus, ca a rien fait du tout.

si on entend le "clac" environ 10 secondes apres la mise en route et rien d'autre ne se passe.

quand a tester la carte.je ne sais pas comment faire.