pompe a chaleur

MessagePosté: Mar 13 Avr 2010 à 10:05
par jean-luc22
Bonjour,

J'ai une piscine possédant 2 pompes : une pour la filtration l'autre pour le chauffage.
Je vais installer une pompe a chaleur. Est-il nécessaire que j'installe un by-pass, les deux circuits chauffage/filtration étant indépendants?

Merci d'avance pour vos réponses.

Jean-luc

MessagePosté: Mar 13 Avr 2010 à 10:14
par DavidF
oui c'est préférable d'avoir un by-pass, notement pour l'hivernage de la pac. :wink:

MessagePosté: Mar 13 Avr 2010 à 10:24
par gerald.sg
si il a une autre pompe de circulation ce n est pas necessaire,simplement des vannes suffiront.

MessagePosté: Mar 13 Avr 2010 à 10:34
par ericpastaga
bah moi j'aurais mis un by-pass pour "réguler" la pression dans la pac ;)

MessagePosté: Mar 13 Avr 2010 à 10:34
par Kalagan59
Si la pompe est entièrement dédiée a la PAC alors une vanne en entrée et une vanne en sortie peuvent suffire.

Maintenant, faire un By Pass sur la PAC peut t'aider pour réguler le débit dans la PAC.

MessagePosté: Mar 13 Avr 2010 à 10:36
par ericpastaga
:lol: :lol: en même temps ;)

MessagePosté: Mar 13 Avr 2010 à 11:00
par gerald.sg
exactement pareille si tu mets une vanne à l entré de la pac.

MessagePosté: Mar 13 Avr 2010 à 11:03
par ericpastaga
:roll: :roll: y'a pas un risque pour la pompe, pas la pac mais l'autre :?:

aspiration "normale" refoulement réduit :roll:

MessagePosté: Mar 13 Avr 2010 à 11:41
par DavidF
non, pas de soucis, on doit effectivement réduire le débit d'eau dans la pac pour récuperer un max de calories.

MessagePosté: Mar 13 Avr 2010 à 11:41
par Kalagan59
ericpastaga a écrit::lol: :lol: en même temps ;)



:wink:

MessagePosté: Mer 14 Avr 2010 à 05:00
par riri7707
Je me pose qaund même une question sur l'utilisation de 2 pompes, dont une dédiée pour le chauffage?

Quid des saletés?

Il faut que la pompe spécifique pour la pac, puisse garantir le passage de l'eau et uniquement l'eau sans saletés dans l'échangeur en titane. Donc nécessité de filtre également dans le circuit.
le - plus on a des matos, plus l'entretien coûte cher et le risque de panne plus important :wink:

Alors pourquoi ne pas utiliser tout simplement la pompe principale et l'asservir avec la PAC?

L'autre point relatif au by-pass: celui-ci réagit comme un potentiomètre de puissance, mais pour préserver la pompe, il faut qu'en parallèle il y ait compensation du flux, donc une partie de l'eau passera dans la PAC, l'autre partie passera dans le circuit en parallèle: d'où le nom de by-pass. Cet organe est indispensable pour une PAC.

Bonne chauffe :wink:

MessagePosté: Mer 14 Avr 2010 à 07:14
par Kalagan59
riri7707 a écrit:
L'autre point relatif au by-pass: celui-ci réagit comme un potentiomètre de puissance, mais pour préserver la pompe, il faut qu'en parallèle il y ait compensation du flux, donc une partie de l'eau passera dans la PAC, l'autre partie passera dans le circuit en parallèle: d'où le nom de by-pass. Cet organe est indispensable pour une PAC.



Je pense aussi. :wink:

MessagePosté: Mer 14 Avr 2010 à 14:09
par gerald.sg
il faut mettre un petit netskim sur le préfiltre de la pompe,je viens juste d en installer une sur une magiline.
ou les super installateurs ont prevus ca pour une pac à ajouter.
donc tu ne peux pas faire mieux,a moins de refaire un systeme de filtration.

MessagePosté: Mer 14 Avr 2010 à 23:37
par AQUA6
1- Un bypass dans votre cas est nécessaire pour préserver la durée de vie de votre pompe de circulation.
2- Un bypass n'est pas toujours nécessaire pour les pompes à chaleur, il existe beaucoup de pompes à chaleur avec un échangeur "full flow" c'est à dire plus il y a d'eau qui passe dans la pac, mieux c'est.
Par ailleurs avoir un petit débit qui passe dans la pac peut être mauvais pour la pac (augmentation de pression du gaz dans le circuit HP)

MessagePosté: Mer 14 Avr 2010 à 23:40
par gerald.sg
dit moi à quoi sert un by pass quand tu as une pompe de circulation et une pac independant de la filtration ?

MessagePosté: Mer 14 Avr 2010 à 23:47
par AQUA6
gerald.sg a écrit:dit moi à quoi sert un by pass quand tu as une pompe de circulation et une pac independant de la filtration ?


A ne pas abimer la pompe de circulation. Dans un bypass par définition tu as une vanne en entrée, une autre en sortie mais surtout une troisième qui va permettre de renvoyer vers la sortie (les refoulements dans ce cas) la quantité d'eau qui a été bloquée par la première vanne en entrée.

MessagePosté: Mer 14 Avr 2010 à 23:56
par gerald.sg
si je met une vanne avant l'entré de la pac je vois pas ou je vais abimer la pompe de filtration.je te rappelle qu il n'y a qu une pac et une pompe de circulation avec un autre circuit d aspiratio et refoulement completement independant de la filtraion de la piscine.

MessagePosté: Jeu 15 Avr 2010 à 00:12
par AQUA6
gerald.sg a écrit:si je met une vanne avant l'entré de la pac je vois pas ou je vais abimer la pompe de filtration.je te rappelle qu il n'y a qu une pac et une pompe de circulation avec un autre circuit d aspiratio et refoulement completement independant de la filtraion de la piscine.


Diminuer le débit d'une pompe c'est déplacer sa courbe pour avoir une augmentation de pression. Si vous mettez une vanne à l'entrée de votre pac (cad à la sortie de la pompe de circulation qui a un débit non réglable) la pression dans le tube va augmenter et pourra aboutir à une augmentation de l'intensité et donc déclenchement de la protection thermique de la pompe ou le cas échéant à la détérioration de la pompe si pas de protection thermique.

MessagePosté: Jeu 15 Avr 2010 à 00:14
par gerald.sg
et le by pass empechera cela :?: alors qu au final c est la meme chose

MessagePosté: Jeu 15 Avr 2010 à 09:08
par Kalagan59
Bah :shock: non, justement ce n'est pas la même chose !

MessagePosté: Jeu 15 Avr 2010 à 11:26
par gerald.sg
ah bon et pour quelle raison ?

MessagePosté: Jeu 15 Avr 2010 à 11:35
par gerald.sg
c est quoi la difference ?
Image

MessagePosté: Jeu 15 Avr 2010 à 11:36
par Kalagan59
Si tu n'as pas de by-pass, alors c'est la pompe de circulation que tu brides.

Si tu as un by-pass, alors tu ne brides pas la pompe de circulation.


Tu veux savoir autre chose "Môssieu le professionnel"? :roll:

MessagePosté: Jeu 15 Avr 2010 à 11:39
par gerald.sg
:P :P :P ah bon parce que je bride la pompe sur le 1er shema ?

MessagePosté: Jeu 15 Avr 2010 à 11:41
par Kalagan59
Bah si tu dois limiter le débit dans la PAC, alors tu brides le refoulement de la pompe de circulation.


Tu sais comment faire au moins? :wink: