pb de regulation chauffage central/piscine

MessagePosté: Sam 07 Nov 2009 à 07:28
par octopus
Je viens de me faire installer un échangeur PSA 20kw. Cet échangeur est branché sur ma chaudière gaz de Dietrich. Celle ci fait l'objet d'une régulation (De Dietrich Delta) mais le circuit de chauffage piscine n'est pas raccordé à cette régulation.
Dans ce contexte je ne vois pas comment chauffer ma piscine l'été (chauffage maison coupé donc chaudière uniquement pour eau chaude) ni comment modifier le circuit pour que tout soit automatique avec ma régulation à sonde actuelle (sonde intérieure et extérieure).

Quelqu'un peut il m'éclairer?

Re: pb de regulation chauffage central/piscine

MessagePosté: Sam 07 Nov 2009 à 15:37
par philou78
octopus a écrit:Je viens de me faire installer un échangeur PSA 20kw. Cet échangeur est branché sur ma chaudière gaz de Dietrich. Celle ci fait l'objet d'une régulation (De Dietrich Delta) mais le circuit de chauffage piscine n'est pas raccordé à cette régulation.
Dans ce contexte je ne vois pas comment chauffer ma piscine l'été (chauffage maison coupé donc chaudière uniquement pour eau chaude) ni comment modifier le circuit pour que tout soit automatique avec ma régulation à sonde actuelle (sonde intérieure et extérieure).

Quelqu'un peut il m'éclairer?

Le professionnel qui t'a posé l'échangeur ne c'est pas posé la question ?.

J'imagine qu'il a fait une dérivation du circuit de chauffage pour l'échangeur.
Donc ce circuit est équipé d'un circulateur ( mais malheureusement piloté par la sonde intérieure et extérieur ).
Il te faut donc rajouter une régulation qui prend la T° de ta piscine et lance le chauffage si la consigne n'est pas atteinte mais avec une condition , que la circulation de ta piscine fonctionne dans ce cas.
Sinon les calories arrivent à ton échangeur et attendent à qui les transférer. :roll:

Et surtout il faut bypasser ton chauffage sinon tu vas chauffer ta maison l'été. ( une simple vanne manuelle suffit ) 8)

Philou

MessagePosté: Dim 08 Nov 2009 à 08:02
par octopus
Le problème n'est pas si simple malheureusement!

En effet, c'est l'échangeur PSA qui a sa propre régul et commande sa propre pompe de circulation sur le primaire.
Dans ce cas, je suppose que je dois demander au régulateur PSA de commander la chauffe de la chaudière quand il déclenche sa pompe primaire.
Cela veut dire que je dois faire ressortir des contacts de l'échangeur PSA (bonjour la garantie!) et trouver des contacts sur ma chaudière pour lancer la chauffe, ce qui ne me parait pas simple non plus!

Qu'en pensez vous?

MessagePosté: Dim 08 Nov 2009 à 09:52
par besnard
bonjour
comme philou78 tu met une vanne sur ton départ chauffage maison
une sur le retour pour isoler la maison l été
et pareille pour l échangeur pour l isoler l hiver
une photo de ton installation serais bienvenue

MessagePosté: Dim 08 Nov 2009 à 11:35
par philou78
octopus a écrit:Le problème n'est pas si simple malheureusement!

En effet, c'est l'échangeur PSA qui a sa propre régul et commande sa propre pompe de circulation sur le primaire.
Dans ce cas, je suppose que je dois demander au régulateur PSA de commander la chauffe de la chaudière quand il déclenche sa pompe primaire.
Cela veut dire que je dois faire ressortir des contacts de l'échangeur PSA (bonjour la garantie!) et trouver des contacts sur ma chaudière pour lancer la chauffe, ce qui ne me parait pas simple non plus!

Qu'en pensez vous?

Mais si Octopus, c'est encore plus simple.

Si tout est intégré dans ton échangeur ( thermostat , pompe ) c'est bon.
Tu dois obligatoirement avoir une sortie contact fermé sur ton échangeur ( consigne T° ).
Tu connectes celle ci sur ton thermostat d'intérieur avec une sélection intérieur ou piscine.

Philou

MessagePosté: Dim 08 Nov 2009 à 11:53
par philou78
La notice de montage de l'échangeur nu ( mais je pense que tu l'as )
http://www.technogroupe.be/TECHNOGROUPE/_images/heat_line_nu_titane.pdf

C'est curieux en France on ne trouve pas de notice de PSA ( c'est souvent en belgique )

Philou

MessagePosté: Dim 08 Nov 2009 à 18:05
par octopus
J'ai compris!

effectivement philou78 à raison, tout est intégré dans mon échangeur c'est donc tout simple! J'ai vérifié et effectivement un contact est dispo pour raccordement sur la chaudière.
Demain je contacte De Dietrich pour savoir où raccorder un contact sec qui lancerait la chaudière à la température du prévu sur le thermostat manuel. J'ai une regul "dietrich Delta",c'est une usine à gaz et je ne vois pas de contact sec de ce type.

J'entrevois enfin la solution mais mon chauffagiste n'a rien compris!

MessagePosté: Dim 08 Nov 2009 à 19:55
par philou78
octopus a écrit:J'entrevois enfin la solution mais mon chauffagiste n'a rien compris!

Tu me surprends pour ton chauffagiste.

Même si ta régul est une usine à gaz tu dois avoir une entrée thermostat classique ( deux fils contact ouvert fermé ).
Le contact dispo sur l'échangeur devrait être tout simplement connecté à cette entrée.

Tu lui demandes de faire un sélecteur soit thermostat intérieur, soit thermostat piscine, soit les deux ( en inter saison tu peux avoir besoin de chauffer la piscine et la maison ) mais peux être que c'est trop compliquer pour lui. :wink:

Philou

MessagePosté: Dim 08 Nov 2009 à 21:22
par octopus
Le problème est que ma regul chaudière est un thermosta intégré à une commande déportée avec la programmation.
Le raccordement de la régul se fait avec une prise 6 contacts sur une carte électronique de la chaudière.
Je vais téléphoner demain à De Dietriech pour savoir comment me raccorder.

Merci pour tes infos.

MessagePosté: Dim 08 Nov 2009 à 21:45
par besnard
si ça peux t aider
[imgImage[/img]