Rechauffeur PSA

MessagePosté: Mar 22 Sep 2009 à 11:58
par deltafoxtrot
Bonjour,

Un ami m'a gentiment donné un réchauffeur PSA pour regarder si je pouvais le refaire fonctionner et le mettre ainsi dans mon installation. J'ai donc regardé dans un premier temps si les résistances fonctionnaient avec une marche forcée. Les résistances fonctionnent. Je décide donc de l'installer à la sortie de ma pompe. Je démarre le tout et la, avec surprise le contacteur s'enclenche et le compteur d'électricité tourne très vite. J’en conclue que ça fonctionne, bien que je perçoive à peine de l'eau chaude à la sortie de la buse de refoulement. Cependant après avoir refermé le couvercle en plastique et que je sois sorti du local, j'entends le contacteur qui s'ouvre. Je regarde l'affichage numérique et je vois un 3 à l'envers qui clignote. J'en suis-la.

Je me demande si cela ne viendrait pas d'une sonde de température. Dans ce cas comment je pourrais le vérifier et si c'est cela, où l'acheter?

Je tiens à préciser que je ne sais absolument pas ce qui lui est arrivé dans le passé. Il aurait peut être pris l'eau mais je n'en sais pas plus. De plus l'affichage numérique est à peine visible lorsque le réchauffeur est alimenté.

PS: utiliser un réchauffeur de 3 kw pour 22 m cube à 24° de mais à octobre, cela reste une bonne solution :?:

Merci d'avance pour votre aide. :wink:

MessagePosté: Mar 22 Sep 2009 à 12:13
par splash
Bonjour,
C'est quel modèle ton réchauffeur?
Sur la notice du réchauffeur PSA Red line, le défaut E0 (E = 3 à l'envers je pense) correspond bien à un défaut de la sonde de régulation.

MessagePosté: Mar 22 Sep 2009 à 12:34
par sandre
par contre tu risque avoir de belle note d'électricité.j'espere que tu bosses a EDF :lol:

MessagePosté: Mar 22 Sep 2009 à 12:36
par deltafoxtrot
Ca doit sans doute être cela.
Le réchauffeur est un PSA EVERBLUE 3kw.

J'ai regardé un peu l'état des deux sondes. Les deux ne tiennent pas enfin je peux les enlever en gros. La première a un contour chrome entouré d'une pâte grise. Je n'ai pas vu de chocs ou quoique ce soit d'un point vu extérieur. La seconde qui si je ne me trompe pas est la sonde de sécurité à l'air d'être en cuivre recouvert également d'une pâte grise. Cette dernière est un peu oxydée et a un peu de dépôt blanc au niveau d’un « serpentin » à une extrémité du coffret. Le bout de la sonde qui est plongé dans un tube est également un peu tordu.

Si ça se confirme ces sondes la, se remplacent ou on est obligé d'acheter un réchauffeur.

Merci :wink:

MessagePosté: Mar 22 Sep 2009 à 13:34
par deltafoxtrot
Sandre, tu me dis une belle note d'électricité c'est bien ça qui me fait peur mais j'ai du mal à me rendre compte du coup: Un réchauffeur de 3 kw ça veut dire 3 kw/h donc après je multiplie par le tarif du kw/h c'est bien ça?

Dans mon cas si je chauffe ma piscine c'est pour avoir 24 degré en mai, juin, septembre et octobre. Juillet, aout je n'en ai pas besoin ça chauffe tout seul :lol:

La pompe à chaleur c'est bien mais mon souci: Le local technique est au niveau de la piscine (piscine capblue) et je ne voudrais pas que cela fasse trop de bruit car le seul endroit ou elle peut être c'est juste à cote de la maison qui est mitoyenne. Il doit y avoir a peu près 5 m entre l'endroit disponible et le local technique.


Merci :wink:

MessagePosté: Mar 22 Sep 2009 à 13:44
par bc327
deltafoxtrot a écrit:Sandre, tu me dis une belle note d'électricité c'est bien ça qui me fait peur mais j'ai du mal à me rendre compte du coup: Un réchauffeur de 3 kw ça veut dire 3 kw/h donc après je multiplie par le tarif du kw/h c'est bien ça? C'est ça :wink:

Dans mon cas si je chauffe ma piscine c'est pour avoir 24 degré en mai, juin, septembre et octobre. Juillet, aout je n'en ai pas besoin ça chauffe tout seul :lol: Regarde le module de calcul, avec 3 kw, sans tenir compte des influences extérieures (positives ou négatives), tu réchauffes de 1° tes 22 m3 de flotte en 8.50 heures. c'est un peu limite :? https://www.eauplaisir.com/annuaire/doc_calculs.php


La pompe à chaleur c'est bien mais mon souci: Le local technique est au niveau de la piscine (piscine capblue) et je ne voudrais pas que cela fasse trop de bruit car le seul endroit ou elle peut être c'est juste à cote de la maison qui est mitoyenne. Il doit y avoir a peu près 5 m entre l'endroit disponible et le local technique.


Merci :wink:

MessagePosté: Mar 22 Sep 2009 à 13:59
par deltafoxtrot
Merci pour ce petit calculateur.

Une fois que l'on a atteint la température idéale vous savez à peu près quelle est la période de fonctionnement du rechauffeur par jour pour garder la température ?

Merci :wink:

MessagePosté: Mar 22 Sep 2009 à 14:10
par bc327
En général, on perd 1° par nuit. S'il fait beau, tu peux le récupérer la journée sans réchauffeur. Mais si le temps n'est pas trop top, tu ne gagnes rien ou pas grand chose en journée. Il faut alors utiliser ton réchauffeur pendant +/- 8 heures :?

De toute façon, tu as déjà le matos, donc cela ne te coûte pas grand chose (si tu arrives à le réparer à peu de frais ) de l'utiliser pour la prochaine saison. Après cela, tu pourras te forger une opinion basée sur ton expérience :wink:

Le mieux serait évidemment une PAC de +/- 6 kw (qui ne consomme que +/- 1.2 kwh d'électricité).

MessagePosté: Mar 22 Sep 2009 à 14:27
par deltafoxtrot
Merci beaucoup pour ta reponse.

Il ne me reste plus qu'a vérifier si c'est bien la sonde qui a rendu l'âme et savoir si on peu me la changer.

Encore merci :wink:

MessagePosté: Mar 22 Sep 2009 à 15:44
par le plongeur
bonjour,

je me greffe à votre conversation car j'ai l'intention d'acheter une pompe à chaleur pour mon bassin de 50m3 environ, j'ai trouvé sur piscine center le modéle edenc pac 1 de 8kw5, pour un prix de 3290, ce qui me parait plus que correct, mais depuis mes déboires avec mon spa chinois, j'hésite, .quelqu'un connait-il? j'envisagais également de commander une bache à bulle quatro,de 500 microns bleu/argent, le choix est-il judicieux.
merci de vos réponses!

MessagePosté: Mar 22 Sep 2009 à 16:56
par bc327
Edenpac, c'est très bon mais c'est le plus cher. De plus, à moins que tu ne sois du Sud, je trouve que 8 kw est fort faiblard pour 50 m3.

Enfin, la marque PSA (edenpac) refuse sa garantie sauf si l'installation est faite par un pro :?

MessagePosté: Mer 23 Sep 2009 à 13:26
par le plongeur
bonjour et merci pour la réponse ,

effectivement je suis dans le sud, (région languedoc roussillon), et c'est mon pisciniste qui me devrait me la poser.la piscine doit être couverte par un abri haut amovible, fermé de l'automne au printemps, enfin pour cette année se sera plutot de l'hiver au printemps car le sol sur les terrasses n'est pas encore posé, because j'ai du mal à me décider , dalles, béton désactivé, résine, bois? je ne sais que choisir.
à+

MessagePosté: Mer 23 Sep 2009 à 13:34
par bc327
Dans ces conditions (abris haut + région sud), 8 kw devrait être suffisant :wink:

MessagePosté: Mer 23 Sep 2009 à 13:46
par le plongeur
o.k.,pour eden pac de psa donc je pense que je vais l'acheter mais en ce qui concerne le fournisseur le connaissez vous? je n'ai pas trouvé de propos contre c'est plutot bon signe non ? pour le sol avez vous des remarques? merci.

MessagePosté: Mer 23 Sep 2009 à 14:43
par Kalagan59
le plongeur a écrit:o.k.,pour eden pac de psa donc je pense que je vais l'acheter mais en ce qui concerne le fournisseur le connaissez vous? je n'ai pas trouvé de propos contre c'est plutot bon signe non ? pour le sol avez vous des remarques? merci.


C'est peut-être aussi qu'il demande systématiquement à ce que les posts trop virulent soient retirés :?:

MessagePosté: Jeu 22 Oct 2009 à 11:26
par pyrostan
Salut

Le plongeur, si tu as une piscine de 50m3, si tu as une bache c'est ok pour une puissance de 8KW et encore regarde bien le catalogue PSA. 8KW -> 0 à 50m3 donc tu est vraiment en limite de capacyté.

Si tu n'a pas de bache, il faut quasiment doubler ta puissance de chauffe, car un abris haut ou bas n'a jamais remplacer l'efficacité d'une bache.

une bache coupe l'évaporation de ta piscine nuit et jour, un abris ne coupe en rien l'évaporation, au mieux ça réduit les pertes par convection.

salut

MessagePosté: Jeu 22 Oct 2009 à 21:31
par besnard
pyrostan a écrit:Salut

Le plongeur, si tu as une piscine de 50m3, si tu as une bache c'est ok pour une puissance de 8KW et encore regarde bien le catalogue PSA. 8KW -> 0 à 50m3 donc tu est vraiment en limite de capacyté.

Si tu n'a pas de bache, il faut quasiment doubler ta puissance de chauffe, car un abris haut ou bas n'a jamais remplacer l'efficacité d'une bache.

une bache coupe l'évaporation de ta piscine nuit et jour, un abris ne coupe en rien l'évaporation, au mieux ça réduit les pertes par convection.

salut

et tu te baigne sous la bâche
:?:
[imgImage[/img]

MessagePosté: Ven 23 Oct 2009 à 07:29
par pyrostan
on a un sacré humoriste sur le forum.

continu dans cette voie et tu iras loin.

attention quand meme tu risque de te faire bacher... ;)

MessagePosté: Ven 25 Juin 2010 à 18:08
par al_bundy78
salut à tous,

Est-ce que quelqu'un sait comment asservir un réchauffeur electrique (electro evolution) avec une filtration (pompe nocchi 1100w +filtre azur)? :?: :?:

De sorte que lorsque le rechauffeur a besoin de fonctionner , la pompe se met en route.

Je ne veux pas laisser tourner ma filtration 24h/24h :? pour permettre à mon réchauffeur de réguler tranquilement. Je veux que le rechauffeur puisse fonctionner de nuit aussi ( à moins que je ne perde qu'un dégré ou 2 la nuit)

NOTA : Ma piscine 6.1 x 4 x 1.33 semi enterrée bois