Posté:
Dim 01 Mai 2005 à 20:59
par alpina94
Bonjour, je voudrais savoir si un rechauffeur de 3kw suffit pour une 20m3.
Combien de temps pour montée en température???
Et quelle température peut on espérer???
Merci d'avance.
chauffage

Posté:
Dim 01 Mai 2005 à 23:47
par gbernardin
bonjour
on utilise une formule du genre
nombre de degré x vol x 1,2
pour 20 m3, pour une eau à 18° que l'on veut monter à 22°
on obtient
4° x 20 m3 x 1,2 = 96 kw
à raison de 3kw/heure il vous faudra une trentaine d'heures pour arriver à 22°
si l'on ne tient pas compte de la déperdition éventuelle de chaleur la nuit...

Posté:
Lun 02 Mai 2005 à 10:15
par nono 14
je pense que 3 kw ç'est faible , j'en avait 1 sur une hors sol de 11 m3 l'année derniére et il fallait déja une bonne dose de soleil pour gagner des degrés (pas éfficace avnt mi juin), le 3kw et un bon complément du soleil et sur 11m3 ç'est déja juste

Posté:
Lun 02 Mai 2005 à 18:08
par nono 14
pour info je baché , et j'habite en normandie , je donne juste mon avis par rapport a mon expérience

Posté:
Lun 02 Mai 2005 à 20:58
par alpina94
Bonsoir, merçi à vous pour vos réponses, je vais encore réflechir si l'investisement vaut la peine, et je pense pour l'année prochaine.
ce soir elle est à 19° et je n'ai pas de bâche alors on verra l'an prochain