rendement pompe à chaleur - thermodynamique

Bonjour
Petite question pour les spécialistes de la thermodynamique qui traineraient
sur ce forum. (et pour les autres aussi!)
J'ai mis 39h pour réchauffer les 44,8m³ d'eau de la piscine de 20,9°C à
26,9°C, soit une élévation de T° de +6°C
Dans mes souvenirs, la chaleur nécessaire pour élever une certaine quantité
d'eau d'une certaine température vaut: Q = c .m . deltaT
avec c= 4,18kJ/kg.°C; m en kg et deltaT en °C
Ca me donne donc une "chaleur nécessaire" de 1.123.584kJ, soit 312,11kWh
(1kWh = 3600kJ).
La pompe à chaleur utilisée a une puissance de 2,6kW, elle a donc consommé
98,8kWh d'énergie électrique en 39h
Comme l'énergie nécessaire à chauffer l'eau est de 312,11kWh, je déduis donc
que le rendement (approximatif) de la pompe à chaleur est donc de 3,08
(312,11 / 101,4) (Abstraction faite des pertes liées à l'évaporation et des
gains liés aux apports solaires, mais sur ces 39h de chauffe, il y a eu plus
de "nuit" que de "jour" (de 18h30 le samedi à 9h30 le lundi)).
Y-a-t-il une erreur dans mon raisonnement?
Un tel coefficient d'efficacité pour une pompe à chaleur air/eau est-il
"normal"?
Merci
Petite question pour les spécialistes de la thermodynamique qui traineraient
sur ce forum. (et pour les autres aussi!)
J'ai mis 39h pour réchauffer les 44,8m³ d'eau de la piscine de 20,9°C à
26,9°C, soit une élévation de T° de +6°C
Dans mes souvenirs, la chaleur nécessaire pour élever une certaine quantité
d'eau d'une certaine température vaut: Q = c .m . deltaT
avec c= 4,18kJ/kg.°C; m en kg et deltaT en °C
Ca me donne donc une "chaleur nécessaire" de 1.123.584kJ, soit 312,11kWh
(1kWh = 3600kJ).
La pompe à chaleur utilisée a une puissance de 2,6kW, elle a donc consommé
98,8kWh d'énergie électrique en 39h
Comme l'énergie nécessaire à chauffer l'eau est de 312,11kWh, je déduis donc
que le rendement (approximatif) de la pompe à chaleur est donc de 3,08
(312,11 / 101,4) (Abstraction faite des pertes liées à l'évaporation et des
gains liés aux apports solaires, mais sur ces 39h de chauffe, il y a eu plus
de "nuit" que de "jour" (de 18h30 le samedi à 9h30 le lundi)).
Y-a-t-il une erreur dans mon raisonnement?
Un tel coefficient d'efficacité pour une pompe à chaleur air/eau est-il
"normal"?
Merci