Page 1 sur 1

Problème sur circuit pompe à chaleur

MessagePosté: Lun 13 Juil 2009 à 12:01
par boggle
Bonjour,

Ma pompe à chaleur fonctionnait très bien mais le circuit a été bouché par des feuilles et autres éléments. En démontant le circuit pour nettoyer, j'ai décollé mon tuyau souple du bloc moteur du circuit de filtration, provoquant des appels d'air dans ce circuit. Résultat, l'eau ne circule plus malgré un fonctionnement apparemment normal du moteur. J'ai recollé le tuyau souple à la pompe. Cela a l'air étanche, mais l'eau ne circule toujours pas lorsque le moteur est en marche.

Avez-vous des idées de ce qui peut être défaillant dans le circuit ? Que dois-je faire ?

Merci d'avance pour vos réponses

MessagePosté: Mer 15 Juil 2009 à 20:45
par Pagant
Si tout est bien débouché, il y a probablement encore de l'air dans votre circuit, il faut trouvé un moyen de purger abondament au point le + haut
ex: desserrer un raccord union (le + haut) sur la pompe à chaleur, purger l'air (et évidemment bien resserer après la purge!)