Page 1 sur 1

rechauffeur 3KW pour 32 m3 ?

MessagePosté: Lun 29 Juin 2009 à 12:54
par atari.fr
bonjour

combien de temps mettrait un rechauffeur 3kw pour augmenter la T° de 32m3 de 1°C ?

c'est trop long selon vous ?

Quelle section de cable faut il pour ce 3KW ?

merci

MessagePosté: Lun 29 Juin 2009 à 12:58
par lolo78
12 heures.
Je te conseilles du 2.5²

Après, pour la durée, ça dépend que de toi ?
Si tu as besoin de monter la T°C de 1°c :D , je ne trouve pas, seulement est-ce que c'est bien nécessaire. pour 1°C ?
Quel Delta as-tu entre l'eau d'aujourd'hui et ce que tu veux ? c'est surtout ça qu'il faut que tu te poses comme question.

MessagePosté: Lun 29 Juin 2009 à 13:00
par sandre
tu travailles à l EDF ? un réchauffeur ça pompe énormément . une pac est plus chère a l 'achat mais tu t y retrouves vite en consommation :wink:

MessagePosté: Lun 29 Juin 2009 à 13:10
par atari.fr
lolo78 a écrit:12 heures.
Je te conseilles du 2.5²

Après, pour la durée, ça dépend que de toi ?
Si tu as besoin de monter la T°C de 1°c :D , je ne trouve pas, seulement est-ce que c'est bien nécessaire. pour 1°C ?
Quel Delta as-tu entre l'eau d'aujourd'hui et ce que tu veux ? c'est surtout ça qu'il faut que tu te poses comme question.


Salut

merci de la reponse, et bien ca me suffit de savoir 12H / °C
s'il faut que j'augmente la t° de 20° a 24°c il me faudra donc 48H

ok pour le 2.5 mm², merci

que pensez vous de:
http://online.carrefour.fr/Produits/acc ... 636899&CC={EB928B39-B797-476B-9721-6D14E8C4FAE3}

il est soldé a 150€ aujourd'hui, par contre il est indiqué pression max = 1b, à quelle pression refoulent les pompes de piscine bois ?

Patrice

MessagePosté: Lun 29 Juin 2009 à 13:16
par lolo78
C'est comme le port-salut, ça doit être marqué dessus.
Pour info : 10m (Hmt) = 1bar

MessagePosté: Lun 29 Juin 2009 à 13:33
par bc327
atari.fr a écrit:
lolo78 a écrit:12 heures.
Je te conseilles du 2.5²

Après, pour la durée, ça dépend que de toi ?
Si tu as besoin de monter la T°C de 1°c :D , je ne trouve pas, seulement est-ce que c'est bien nécessaire. pour 1°C ?
Quel Delta as-tu entre l'eau d'aujourd'hui et ce que tu veux ? c'est surtout ça qu'il faut que tu te poses comme question.


Salut

merci de la reponse, et bien ca me suffit de savoir 12H / °C
s'il faut que j'augmente la t° de 20° a 24°c il me faudra donc 48H

ok pour le 2.5 mm², merci

que pensez vous de:
http://online.carrefour.fr/Produits/acc ... 636899&CC={EB928B39-B797-476B-9721-6D14E8C4FAE3}

il est soldé a 150€ aujourd'hui, par contre il est indiqué pression max = 1b, à quelle pression refoulent les pompes de piscine bois ?

Patrice


:shock: Ouais, ceteris paribus ou en bon français toute chose étant égale par ailleurs. Car il ne faut pas perdre de vue que tu perds en moyenne 1° par nuit. Donc, tu n'auras que +/- 22° après 48 heures, sauf si le soleil t'a aussi aidé dans l'autre sens :wink:

MessagePosté: Lun 29 Juin 2009 à 13:49
par atari.fr
le probleme c'est que je ne veux pas passer en 6kw ou 9kw
car les tableaux promotelec me donnent:
pour 32A (7680W) longeur max de cable en 10mm² = 15metre


hors mon local tech est a 20metres de mon tableau electrique !
à moins que je me fiche des longeurs max car ces long max sont donnés pour des chutes de tension de 1% ce qui n'est pas genant ?!

MessagePosté: Lun 29 Juin 2009 à 14:40
par bc327
Pourquoi ne pas prendre une petite PAC de 8 ou 9 kw. C'est plus cher au départ mais sur le LT, cela revient moins cher, sauf si tu ne paies pas ton électricité :wink:

En effet, une PAC de 9 kw consomme +/- 1.8 kwh d'électricité alors qu'un réchauffeur de 3 kw consomlme 3 kwh . . . Avec une PAC, vu la moindre conso électrique, tu n'auras pas de problème concernant ton cablage électrique.