Probléme sur pac ctx 8.8 kw

Posté:
Lun 22 Juin 2009 à 19:12
par Msergio
voila j'ai une ctx 8.8 qui tourne depuis plu d'une semaine et l'eau est seulement a 25 26 avec du mal la pompe tourne 18 heures par jour elle es bien montée jusqu'a 25 (environ 2 a 3° par jours)et maintenant elle a du mal a arriver a 29 ° elle n'arrete pas de degivrer si je lache un peut le bipass elle ne degivre plu mais elle ne chauffe pas j'ai essayer pendant deux jour pas pris un seul degrée je ne sais plu quoi faire

Posté:
Lun 22 Juin 2009 à 19:33
par Msergio
sur le tableau de commande aucun message d'erreur sauf quand elle degivre le soleil clignotte vu le temps quel met a chauffer bonjour la facture edf

Posté:
Lun 22 Juin 2009 à 19:57
par syrmar
Qu'elle mette plus longtemps à chauffer une fois l'eau plus chaude c'est normal.
Que faites vous le soir, vous la bâchez?
Quelle région habitez-vous, quel est la température extérieure en ce moment chez vous?
Où est posée la pompe et comment (quelle distance entre l'arrière et le devant avant un obstacle quelconque)?

Posté:
Lun 22 Juin 2009 à 20:38
par Msergio
j'ai un rideau automatique piscine 7x 4 m beton liner 1,5 mm
c'est vrai les nuits sont froide 7 ,10° region lorraine frontiere lux belgique (longwy) la pac tourne toutes les nuits de 2h a 6h et de 10h a 19h tout les jours

Posté:
Lun 22 Juin 2009 à 21:37
par Msergio
le local technique es a environ 5m de la tete de la piscine et la PAC est sur le toit du local

Posté:
Lun 22 Juin 2009 à 22:47
par syrmar
Msergio a écrit:j'ai un rideau automatique piscine 7x 4 m beton liner 1,5 mm
c'est vrai les nuits sont froide 7 ,10° region lorraine frontiere lux belgique (longwy) la pac tourne toutes les nuits de 2h a 6h et de 10h a 19h tout les jours
C'est pas si froid, en gironde aussi ça descend la nuit.
La faire tourner la nuit n'apporte pas grand chose, une pac pour avoir son rendement optimum a besoin de 15 à 20° extérieur.
Mais ceci n'explique pas pourquoi elle chauffe pas plus alors qu'elle tourne en journée, essayez de voir si cela va mieux en faisant passer l'eau moins vite dans la pac (réduire la vanne de sortie du by pass).

Posté:
Mar 23 Juin 2009 à 06:15
par Msergio
bonjour
si je reduis le passage de l'eau dans la pac et que la temperature exterieur arrive environ a 20° alors elle n'arrete pas de se mettre en degivrage pour l'instant j'ai ouvert la vanne d'entrée a fond ,la sortie a fond et le bi pass fermé a 25% j'ai une difference de 1 a 1,5° entre l'entrée et la sortie pac
Re: Probléme sur pac ctx 8.8 kw

Posté:
Mar 23 Juin 2009 à 08:40
par fraggy
Msergio a écrit:voila j'ai une ctx 8.8 qui tourne depuis plu d'une semaine et l'eau est seulement a 25 26 avec du mal la pompe tourne 18 heures par jour elle es bien montée jusqu'a 25 (environ 2 a 3° par jours)et maintenant elle a du mal a arriver a 29 ° elle n'arrete pas de degivrer si je lache un peut le bipass elle ne degivre plu mais elle ne chauffe pas j'ai essayer pendant deux jour pas pris un seul degrée je ne sais plu quoi faire
Hi
Pourquoi que 18H ? et pas 24/24 est t elle en auto ? ou tu la coupe de temps en temps ?
La journnée est t elle couverte ? quelle sont les temperatures de l air ?
elle givre a quelle temperature ?
volume de ta picsine ?
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/

Posté:
Mar 23 Juin 2009 à 18:12
par Msergio
24/24 j'ai deja essayer elle monte en journée 26/27° la nuit elle garde les 26° elle tourne encore la journée elle prend 27/28° mais pas plus elle tourne comme cela 1 a 2 jours avant de se couper (reglé a 28°)mais avant elle n'arrete pas de se mettre en degivrage quand elle arrive a 27° je ne comprend pas quand elle coupe elle reprend le matin et retourne toute la journnée avant de ce couperje trouve que cela fait beaucoup de conso edf j'ai peur de la facture mais bon on verra

Posté:
Mar 23 Juin 2009 à 20:28
par fraggy
Re
Quand tu dit quelle givre c est quand ? et quelle temperature exterieur ?
ton ventilo et libre ? pas de mur ? ou de haie ?
donne moi le pression en bar ( marqué en rouge sur ton mano ) a l arrret et en marche et aussi que tu releves donne moi la temperature de lair
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/

Posté:
Mar 23 Juin 2009 à 21:37
par Msergio
demain je regarde a tout cela merci

Posté:
Jeu 25 Juin 2009 à 20:37
par Msergio
alors voila mes relevés
a l'arret rouge 10 noir 150 sur mano et 16° ext
en marche rouge 22 noir 320 sur mano sur tableau 27/29° temp ext 16°
en marche apres 2 heures rouge 22,5/23 noir 330 sur tableau 27/29° temp ext 18°

Posté:
Jeu 25 Juin 2009 à 20:43
par Msergio
et aussi a partie de 27 / 28 elle degivre tout les 15 20 minutes

Posté:
Jeu 25 Juin 2009 à 22:48
par fraggy
Re
C est pas un manque de fluite mois je suis a 9 bar a 19 °
Quand tu dit que ca givre c est avec une temperature exterieur superieur a 15 ° ?
donc nouvelle question ton evapo est t il propre ? ton ventilo marche ? le flus d air ne pas d obtacle ? un mur , haie .?
@+fraggy

Posté:
Jeu 25 Juin 2009 à 22:49
par fraggy
Re
C est pas un manque de fluite mois je suis a 9 bar a 19 °
Quand tu dit que ca givre c est avec une temperature exterieur superieur a 15 ° ?
donc nouvelle question ton evapo est t il propre ? ton ventilo marche ? le flus d air ne pas d obtacle ? un mur , haie .?
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/

Posté:
Ven 26 Juin 2009 à 06:13
par Msergio
Je l'ai netoyé il y a une semaine la pac es sur le toit du local alors aucun obstacles

Posté:
Ven 26 Juin 2009 à 06:17
par Msergio
j'ai mis une bandelette de plastic sur la grille de protection du ventilo pour voir quand il tourne pas de problemes il marche bien

Posté:
Dim 28 Juin 2009 à 19:01
par fraggy
Re toujours pas repondu au sujet de la formation de givre
A quelle temperature exterieur tu as du givre ?
@+fraggy

Posté:
Dim 28 Juin 2009 à 22:31
par Msergio
elle givre a partir que la pac arrive a 26/27 (eau)

Posté:
Mar 30 Juin 2009 à 19:16
par fraggy

Re c est super bizarre ton truc …. Vu ce que tu décris (le givre sur l evapo) c est un manque de fluide …. Mais vu les pression donnée tu es dans la plaque et en plus tu n aurais pas réussi a chauffer ton eau de 27 °Et en plus tu aurais un code d erreur sut la basse pression
Donc la seul explication de givre et un pb d échange qui ce fait mal je ne vois que ça Donc il faudrait : pac en marche prendre le température avant ton evapo puis prendre après le ventilo la tu devais avoir un delta de plus de 10 ° EX avant 25 ° après ventilo 15 °
Si pas ça c est ton evapo qui est sale

Re

Posté:
Jeu 23 Juil 2009 à 18:54
par Msergio
escuse du retard pour la reponce j'ai controlé j'ai bien 10 deg de diff et mon evapo es nickel, j'ai contacté le Sav; un reparateur est venu 2 fois pour constater le probleme il n'a rien trouvé alors il ma fait sous entendre qu'il pense que la pompe es sous dimentionnée (facile la reponce) il ma dit qu'il va contacter le fabriquant , j'attend leurs reponce . pour ma piscine c'est une 8X4 m de 43 m3 en beton avec liner armé plus rideau electrique et ma pompe c'est une 8.8kw region nord est france frontiere belgo luxembourg[/i]

Posté:
Jeu 23 Juil 2009 à 19:03
par Msergio
je suis aller chez un ami il a une pompe christaline de 5.5kw pour une piscine de 38 m3 elle chauffe du tonnere 29 30° et je trouve que fait beaucoup moin de bruit que la mienne (la mienne fait un pti bruit metalique comme le bruit d'un congelateur) j'ai les boulles je ne comprend plus rien
Re: Re

Posté:
Ven 24 Juil 2009 à 17:27
par fraggy
re probleme probleme

Posté:
Ven 21 Aoû 2009 à 21:56
par Msergio
salut sa marche toujours pas c'est pompe
j'attend toujours une solution le dernier truc j'ai fais venir un copain electricien pour brancher la pac comme tu me la d'ecrit il a tout testé et probleme ton explication es bonne mais il a testé la sortie de la pompe et quand au tableau de commande je suis sur 09 en mode 1 elle sort en 220 v et quand sur 09 en mode 2 elle sort en 220 v sans que la pompe commande le demarrage et mon copain me dit qu il y a probleme avec l'histoire du 110 v il devrait avoir 0 volts je ne comprend plu rien
correction

Posté:
Ven 21 Aoû 2009 à 21:59
par Msergio
quand elle es en 09 en mode 2 elle affiche 110 volts