Page 1 sur 1
probléme avec une pac

Posté:
Lun 01 Juin 2009 à 16:19
par petiblond
Bonjour,4 éme année de fonctionnement de ma pac pas de pb au débutde mois de mai, 2° d'écart entrée sortie .
maintenant même t° entrée sortie , elle doit chauffer un peu car pas de baisse de t° entre le soir et le matin mais il n'y a plus d'écoulement d'eau de dégivrage .
Pas de code erreur .
A votre avis pb de manque de gaz ?
Ps : Pompe chinoise de 8 Kw avec controleur déporté

Posté:
Lun 01 Juin 2009 à 17:27
par petiblond
mise en route à 17 h 50 , 18h 15 entrée 27 sortie 27
à l"intérieur boitier CHILLEUR 300
led rouge Power
led vert Run
led vert Comp1
led vert 4 Way valva 1
led vert Fan
led vert Pump
le compresseur vibre et il est chaud donc il doit fonctionner
Pourquoi n'y a t-il pas d'eau de dégivrage qui s"écoule ?
Avez vous des avis ?
merci pour tout

Posté:
Lun 01 Juin 2009 à 18:08
par killa inti
petiblond a écrit:mise en route à 17 h 50 , 18h 15 entrée 27 sortie 27
à l"intérieur boitier CHILLEUR 300
led rouge Power
led vert Run
led vert Comp1
led vert 4 Way valva 1
led vert Fan
led vert Pump
le compresseur vibre et il est chaud donc il doit fonctionner
Pourquoi n'y a t-il pas d'eau de dégivrage qui s"écoule ?
Avez vous des avis ?
merci pour tout
cela fait -il une différence quand on manoeuvre la vanne bypass ?

Posté:
Lun 01 Juin 2009 à 18:29
par fraggy
Hi tu as juste un pb de debit ( ta vanne est trop ouvert et ton eau passe trop vite et ne prend pas les calories )
Si tu avis un pb de manque de fluide ca péterais en BP

la c est pas le cas
Au sujet des eaux de condanseur la aussi normal ton air est tres sec donc pas charger en eau ( enfin ca c est toi qui pourai le dire mais je suis sur que chez toi c est le grand soleil )
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/

Posté:
Lun 01 Juin 2009 à 19:29
par petiblond
effectivement il fait chaud et en regardant de plus prés il y a un petit écoulement .
aprés 2h30 de fonctionnement j'ai toujours 27 entrée et 27 sortie .
je vais jouer avec le bi pass pour voir si amélioration .
peyx tu me donner les symptomes du manque de gaz et faut-il le faire vérifier réguliérement .
le compresseur est trés chaud est ce normal
le grand cylindre a coté (je pense que c'est l'échangeur) est relativement froid

Posté:
Lun 01 Juin 2009 à 20:36
par killa inti
petiblond a écrit:effectivement il fait chaud et en regardant de plus prés il y a un petit écoulement .
aprés 2h30 de fonctionnement j'ai toujours 27 entrée et 27 sortie .
je vais jouer avec le bi pass pour voir si amélioration .
peyx tu me donner les symptomes du manque de gaz et faut-il le faire vérifier réguliérement .
le compresseur est trés chaud est ce normal
le grand cylindre a coté (je pense que c'est l'échangeur) est relativement froid
Et le point de consigne est à combien ?

Posté:
Lun 01 Juin 2009 à 20:58
par fraggy
petiblond a écrit:effectivement il fait chaud et en regardant de plus prés il y a un petit écoulement .
aprés 2h30 de fonctionnement j'ai toujours 27 entrée et 27 sortie .
je vais jouer avec le bi pass pour voir si amélioration .
peyx tu me donner les symptomes du manque de gaz et faut-il le faire vérifier réguliérement .
Comme deja dit tu aurai une erreur sur la Basse pression rien a verifier seul un pro avec du matos peut
le compresseur est trés chaud est ce normal
Oui
le grand cylindre a coté (je pense que c'est l'échangeur) est relativement froid
Oui aussi appeler condenseur (source chaude)
Donc a mon avis et comme pence aussi killa inti c est un pb sur ton debit
reduit ton debit
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/