Bonjour
Bc327 a écrit :
Lorsqu'il fait plus frais, j'ouvre un peu le by pass afin de faire passer moins de débit dans la PAC. J'ai d'ailleurs remarqué que par temps frais, lorsque j'ouvrais partiellement le by pass, la conso électrique de la PAC (mesurée à l'aide d'un appareil électonique branché sur la prise de courant de la PAC) augmentait.
J'en conclus que le COP devrait aussi augmenter dans ces conditions.
Mais lorsqu'il fait un temps super comme maintenant, j'envoie un débit max dans la PAC en fermant le by pass.
J’ai ne pas piger
COP = quantité de chaleur fournie / énergie consommée par le compresseur et les auxiliaires
Q /W
1) J’ai mesuré la conso de la PAC, la pompe (avec le même appareil) et deltaT (avec un thermomètre électronique et thermomètre médical infrarouge) à 22°C extérieur le 25/05 à 20h
By-pass fermer Ppac=740w, Ppompe =690w, deltaT=0,3°C ; Tpac affichée=24,6°C
Dans 20min
By-pass ouvert Ppac=810w, Ppompe=769w, deltaT=0,1°C ; Tpac affichée=26,6°C
Je conçois que COP Q/740>Q/810 et Tpac affichée, qui augment avec diminution quantité d’eau passée par PAC, est Tsortie
2) A 16°C extérieur le 26/05 à 19h
By-pass fermer Ppac=690w, Ppompe =680w, deltaT=0,3°C ; Tpac affichée=23,0°C
Dans 20min
By-pass ouvert Ppac=750w, Ppompe=766w, deltaT=0,1°C ; Tpac affichée=26,6°C
La même conclusion
A la COP 4,2 « j’ai arrivé »

avec by-pass ouvert a fond et sortie PAC à 45° - Ppac=1000w
Merci
Hors-sol bois 6/3m. 26m3. Chlore galets. Choc-javel. Filtre Astral 480mm(zeolithe). Pompe Q 8,1m3/h.PAC