mise en route PAC

MessagePosté: Sam 02 Mai 2009 à 12:22
par clerc
Bonjour
J ai mis en route mercredi ma PAC (edenpac 4) .
l eau etait alors a 14°? Ce matin l eau est a 17° mais la pompe se met en defaut dHP.
que faire !
pour info ma piscine contient 75m3 d eau

Re: mise en route PAC

MessagePosté: Sam 02 Mai 2009 à 12:51
par killa inti
clerc a écrit:Bonjour
J ai mis en route mercredi ma PAC (edenpac 4) .
l eau etait alors a 14°? Ce matin l eau est a 17° mais la pompe se met en defaut dHP.
que faire !
pour info ma piscine contient 75m3 d eau

Le débit est certainement trop lent dans la pac. Sur psa, ily a un mano pour mettre le bon débit dans la pac. En début de saison, il faut que le réglage soit dans la zone verte mais le plus posssible vers "trop fort " . Attendre 10 ou 15 minutes (après le démarrage) pour ajuster le débit dans la pompe.

MessagePosté: Sam 02 Mai 2009 à 13:02
par clerc
ok j evais alle essayer car la elle vient encore de se declencher en dHP

MessagePosté: Sam 02 Mai 2009 à 13:08
par fraggy
+1 PB de debit a mon avis aussi :wink:
tu as la temperature d entré et de sortie ?

@+fraggy