local technique oui mais ou ? (normes...)

par aym42
Mer 29 Avr 2009 à 14:20

bonjour,

je lis le paragraphe filtration de la notice de ma piscine :

Selon la norme NF C 15-100, tout appareil électrique alimenté en 220 doit etre situé au moins à 3,5mètres du bord du bassin.
Pourquoi peut on accoler les locaux techniques alors ?

par hydro-66
Mer 29 Avr 2009 à 14:33

Il y a une dérogation pour les locaux fermés (me souviens pas bien de la définition de fermé au sens de la norme, mais certains locaux sont livrés avec un cadenas).
Mais il est vrai que l'eau et le courant BT (230 V) font rarement bon ménage, malgré tous les différentiels que l'on rajoute.

par aym42
Mer 29 Avr 2009 à 14:55

hydro-66 a écrit:Il y a une dérogation pour les locaux fermés (me souviens pas bien de la définition de fermé au sens de la norme, mais certains locaux sont livrés avec un cadenas).
Mais il est vrai que l'eau et le courant BT (230 V) font rarement bon ménage, malgré tous les différentiels que l'on rajoute.


merci pour ta réponse,

je vais essayer de l'integrer sous une terrasse bois, il sera un peu espacé et plus joliement intégré, je vais créer un nouveau post pour des idées.

Merci encore.

Re: local technique oui mais ou ? (normes...)

par fraggy
Mer 29 Avr 2009 à 15:31

aym42 a écrit:bonjour,

je lis le paragraphe filtration de la notice de ma piscine :

Selon la norme NF C 15-100, tout appareil électrique alimenté en 220 doit etre situé au moins à 3,5mètres du bord du bassin.
Pourquoi peut on accoler les locaux techniques alors ?



La C15100 ne demande pas 3,5metres mais seulement 2 metres :wink:
Au sujet des locaux technique normal il y a une( protection mecanique ) ton mur de local
A la limite tu pourai , passer tes 2 metres ne plus avoir de mur :lol:
Apres l histoire du local fermée il y a rien a ce sujet sur la C15100 ou alors hydro-66 donne moi l article :wink:
Sur un reglement type ERP la ok mais les reglements ERP ne s aplique pas au particulié :wink:

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

Re: local technique oui mais ou ? (normes...)

par hydro-66
Mer 29 Avr 2009 à 16:15

fraggy a écrit:
aym42 a écrit:bonjour,

je lis le paragraphe filtration de la notice de ma piscine :

Selon la norme NF C 15-100, tout appareil électrique alimenté en 220 doit etre situé au moins à 3,5mètres du bord du bassin.
Pourquoi peut on accoler les locaux techniques alors ?



La C15100 ne demande pas 3,5metres mais seulement 2 metres :wink:
Au sujet des locaux technique normal il y a une( protection mecanique ) ton mur de local
A la limite tu pourai , passer tes 2 metres ne plus avoir de mur :lol:
Apres l histoire du local fermée il y a rien a ce sujet sur la C15100 ou alors hydro-66 donne moi l article :wink:
Sur un reglement type ERP la ok mais les reglements ERP ne s aplique pas au particulié :wink:

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

l'article j'ai pas sous la main, j'ai juste ça :
Les pompes d’appareil de nage à contre-courant ou surpresseurs peuvent être installés dans un local
contigu à la piscine sous réserve des règles suivantes :
- alimentation protégée par un dispositif différentiel de 30 mA au plus.
- canalisations d’eau électriquement isolantes ou reliées à la liaison équipotentielle du bassin
- ouverture de la trappe d’accès à l’aide d’une clef ou d’un outil.

Il y a aussi ça
Pompes,réchauffeur et autres matériel fixe ne peuvent être installés dans le volume 1, sauf dans une enveloppe isolante accessible par une porte fermée à clef et qui coupe l’alimentation dès l'ouverture et avec interrupteur différentiel 30mA c'est tiré de làhttp://www.mareva.fr/eu-fr/documentation/autres/ rubrique normes électriques C15-100.
si t'as d'autres infos, je suis preneur, à défaut, si tu as le texte de la norme C15-100, ça peut être interessant :wink:

Re: local technique oui mais ou ? (normes...)

par fraggy
Mer 29 Avr 2009 à 16:51

hydro-66 a écrit:
fraggy a écrit:
aym42 a écrit:bonjour,

je lis le paragraphe filtration de la notice de ma piscine :

Selon la norme NF C 15-100, tout appareil électrique alimenté en 220 doit etre situé au moins à 3,5mètres du bord du bassin.
Pourquoi peut on accoler les locaux techniques alors ?



La C15100 ne demande pas 3,5metres mais seulement 2 metres :wink:
Au sujet des locaux technique normal il y a une( protection mecanique ) ton mur de local
A la limite tu pourai , passer tes 2 metres ne plus avoir de mur :lol:
Apres l histoire du local fermée il y a rien a ce sujet sur la C15100 ou alors hydro-66 donne moi l article :wink:
Sur un reglement type ERP la ok mais les reglements ERP ne s aplique pas au particulié :wink:

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

l'article j'ai pas sous la main, j'ai juste ça :
Les pompes d’appareil de nage à contre-courant ou surpresseurs peuvent être installés dans un local
contigu à la piscine sous réserve des règles suivantes :
- alimentation protégée par un dispositif différentiel de 30 mA au plus.
- canalisations d’eau électriquement isolantes ou reliées à la liaison équipotentielle du bassin
- ouverture de la trappe d’accès à l’aide d’une clef ou d’un outil.

Il y a aussi ça
Pompes,réchauffeur et autres matériel fixe ne peuvent être installés dans le volume 1, sauf dans une enveloppe isolante accessible par une porte fermée à clef et qui coupe l’alimentation dès l'ouverture et avec interrupteur différentiel 30mA c'est tiré de làhttp://www.mareva.fr/eu-fr/documentation/autres/ rubrique normes électriques C15-100.
si t'as d'autres infos, je suis preneur, à défaut, si tu as le texte de la norme C15-100, ça peut être interessant :wink:



Bon deja c est bien 2 metres et pas 3,50 :wink:
Les dessins c est bien extré de UTE ( c15100 )
Par contre : le chapitre volume 0 -1 c est pas UTE
Le chapitre volume 2 c est UTE
Le tableur ou il y a le materiel c est pas UTE non plus :wink:
Regarde bien ou sont marque les mension Norme c15100 ou UTE :wink:
Con je lai pas ici mais au boulo par contre pas de pb si tu la veux ? Je reprend le boulo dans une semaine :wink:
Paulo 77 t es pas la ? :lol: :lol:

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/

par hydro-66
Mer 29 Avr 2009 à 17:08

Je dois l'avoir quelque part (faut que je fasse des fouilles pour la retrouver :wink: ).
Mais je n'ai pas souvenir de différences entre le doc Mareva et la norme et je ne crois pas avoir dit de grosse bêtise dans mon premier post.
Si tu as des précisions, fais-en bénéficier l'ensemble du forum.

par fraggy
Mer 29 Avr 2009 à 23:01

hydro-66 a écrit:Je dois l'avoir quelque part (faut que je fasse des fouilles pour la retrouver :wink: ).
Mais je n'ai pas souvenir de différences entre le doc Mareva et la norme et je ne crois pas avoir dit de grosse bêtise dans mon premier post.
Si tu as des précisions, fais-en bénéficier l'ensemble du forum.


Bon j ai trouvé c est bien ca sur ta doc il y a de la c1500 et autre truc qui ne sont pas dans la c15100
a savoir : le local dans le quelle ce trouvent ces materiels est consideré comme exterieur aux volume 1 ou 2
Article 702.55.1 materiels specifiques aux piscine

donc pas de clé

pour les histoires de clées c est plus sur des pompes au matos de piscine qui serai sur les plages dans un coffets ipx5 ( degret de protection ) la oui il faudrai une cle ou outis pour ouverture

Bref de tout facon je voie mal un local tech a moins de 2 metres de leau :lol: :lol: :lol: