Page 1 sur 1
fuite d'eau sur le refoulement gardipool octo

Posté:
Mer 22 Avr 2009 à 07:01
par christophe88
bonjour
j'ai une fuite d'eau sur le refoulement entre l'ecrou blanc et le coude noir
(il y a une goutte sur la photo)
comme j'ai fais instaler ma piscine et que le gars a du mal a venir
je ne sais pas comment le raccord est monte
si quelqu'un peu me renseigner
merci


Posté:
Mer 22 Avr 2009 à 08:30
par hydro-66
Sur les piscines bois, cet écrou est assez difficile à serrer, j'ai fini fabriqué une clé spéciale.
Il faut absolument resserre l'écrou, et le mieux est de boucher la bouse et de démonter le tuyau, cela facilite l'accés à l'écrou.
PS, il faut être sur que les joints ont été placés correctement, de part et d'autre du liner et le joint liège sur le bois, c'est cet écrou qui assure l'étancheité par serrage du liner entre les 2 joints caoutchouc + le joint liége collé sur le bois.

Posté:
Jeu 23 Avr 2009 à 11:38
par christophe88
je ne suis pas sur que cela provienne de l'ecrou car quand la buse est bouche sa s'arrete de fuire .
en faite la fuite est apparue lorsque j'ai devisse la buse pour pouvoir
l'oriente differement
l'eau coule entre le coude est l'ecrou

Posté:
Jeu 23 Avr 2009 à 11:46
par hydro-66
c'est plus facile alors, c'est juste le raccord du tuyau qui s'est dévissé.
Il ne faut jamais dévisser un raccord monté au téflon. Pour l'orienter, il faut mettre suffisamment de téflon (35-40 tours) et visser en s'arrêtant quand le raccord est bien orienté et bien vissé

Posté:
Jeu 23 Avr 2009 à 11:55
par christophe88
je ne vois ce que tu veux par le ' raccord du tuyau'

Posté:
Jeu 23 Avr 2009 à 11:59
par hydro-66
dans la piéce blanche sur laquelle se visse l'écrou blanc ou on voit la goutte d'eau, il y a un raccord vissé et le tube est emboité sur ce raccord.

Posté:
Jeu 23 Avr 2009 à 12:23
par emmanon
Sur notre ancienne Gardipool, nous avions en effet rajouté du Téflon car il y avait une très légère fuite.
Ensuite, plus aucun soucis.

Posté:
Jeu 23 Avr 2009 à 12:36
par christophe88
est ce qu'il faut vider la piscine ?
est ce que je peu demonter en bouchant la buse sans risque?
donc je dois devisser ou revisser le coude noir ?
hydro-66 aurais tu un plan de coupe de se raccord?
merci

Posté:
Jeu 23 Avr 2009 à 14:11
par hydro-66
devisser entiérement le "coude noir" re-teflonner et re-visser.
En bouchant la buse de refoulement c'est faisable, même si ça coule un peu, cela n'empêche pas l'opération.
Une vue en coupe? ici:
http://www.gardipool.be/pdf/montage_pdf/houtenstructuur.pdf
bon montage


Posté:
Jeu 23 Avr 2009 à 19:05
par christophe88
merci beaucoup a tous ,pour ses precieux renseignements

s'est beaucoup plus claire pour moi maintenant

, je vais essayer de desoudre se probleme est je ne manquerai pas de vous tenir informe
christophe88

Posté:
Mar 12 Mai 2009 à 22:34
par christophe88
la fuite a ete trouve
il a falllu vider la piscine

jusqu'au refoulement car il a fallu remplace le raccord filte blanc il etait fendu a sa soudure

(probleme de piece ou hivernage

)
on a remplace le raccord complet cet apres midi (15 jours d'attente pour l'avoir

) la piscine se remplie et sa n'a plus l'air de fuire
ouf
on vas pouvoir enfin s'en servir si je n'ai pas d'autres surprise
a+

Posté:
Mer 13 Mai 2009 à 07:59
par emmanon
Ca devrait aller !
Profite bien de ta Gardipool !