En sortie d'échangeur ou en sortie refoulement?

Posté:
Mar 09 Déc 2008 à 15:43
par killa inti
Sur la notice il préconise un débit secondaire de 20 m3/h. Mais voilà, j’hésite de procéder à un remplacement pompe et filtre, car je doute du résultat…
Plus l'eau passe vite dans l'échangeur, moins elle chauffe

. Comment est réglé le bypass?

Posté:
Mar 09 Déc 2008 à 17:14
par killa inti
J’aimerais une confirmation dans ce sens avant de tout changer.
dis moi d'abord où tu prends la température et à combien est la température de l'eau de la piscine actuellement.

Posté:
Mar 09 Déc 2008 à 17:33
par Edouard88

Posté:
Mar 09 Déc 2008 à 17:38
par killa inti
il te faut réduire légèrement le débit du secondaire pour monter vers 2 ou 3° d'écart. Inutile donc de changer de système de pompage puisque tu as dèja un débit trop élevé
Oui, mais il faut d'abord savoir à combien est l'eau de la piscine. Si elle est à 10 °, il peut laisser comme ça car plus la température va monter plus l'écart sur l'échange va se faire .

Posté:
Mar 09 Déc 2008 à 17:57
par Edouard88
killa inti a écrit:il te faut réduire légèrement le débit du secondaire pour monter vers 2 ou 3° d'écart. Inutile donc de changer de système de pompage puisque tu as dèja un débit trop élevé
Oui, mais il faut d'abord savoir à combien est l'eau de la piscine. Si elle est à 10 °, il peut laisser comme ça car plus la température va monter plus l'écart sur l'échange va se faire .
Oui, c'est même fort probable qu'elle soit froide mais il peut jouer sur son bypass pour avoir un meilleur rendement pendant la montée en température. Je trouve le rendement assez faible pour un échangeur de 70kW, comparativement je monte 1m3 de 3° à l'heure avec un échangeur géothermique gaz/eau de 6.6kW. Est-ce le fait que l'eau est froide, qu'en pense-tu


Posté:
Mar 09 Déc 2008 à 19:41
par killa inti
A part qu'il sera obligé de surveiller pour re régler le bypass, je pense pas que cela change grand chose. En fait soit il a plus d'eau moins chauffée, soit moins d'eau plus chauffé.

Grosso modo, je pense qu'il mettra le même temps à chauffer. Comme une pompe à chaleur en début de saison quan l'eau est froide, si tu mets d'entrée un échange correct, au fur et à mesur qu'elle chauffe elle va se mettre en sécurité( en haute pression). Pour moi, si son eau est vraiment froide, faut pas qu'il s'inquiète plus que ça. Il verrat dans 4 ou 5 jours.


Posté:
Mar 09 Déc 2008 à 19:52
par bc327
killa inti a écrit:Sur la notice il préconise un débit secondaire de 20 m3/h. Mais voilà, j’hésite de procéder à un remplacement pompe et filtre, car je doute du résultat…
Plus l'eau passe vite dans l'échangeur, moins elle chauffe
. Comment est réglé le bypass?
C'est vrai. Mais il passe plus d'eau
Pour moi, un delta de 1° est suffisant. En théorie, le rendement avec un delta de 1° devrait même être supérieur à celui obtenu avec un delta de 3°.

Posté:
Mar 09 Déc 2008 à 19:59
par killa inti
C'est vrai. Mais il passe plus d'eau
Pour moi, un delta de 1° est suffisant. En théorie, le rendement avec un delta de 1° devrait même être supérieur à celui obtenu avec un delta de 3°.
Ok pour moi, surtout qu'il va changer au fur et à mesure.

Posté:
Mer 10 Déc 2008 à 08:00
par bc327
Tu pourras trouver sur le lien ci-après le temps nécessaire pour réchauffer ta piscine de 1° ceteris paribus en fonction de la puissance de chauffage (70 kw) et du volume de ta piscine (que je ne connais pas). Ce petit module de calcul te permettra de vérifier si ton chauffage semble fournir les 70 kw annoncés.
https://www.eauplaisir.com/annuaire/doc_calculs.php

Posté:
Mer 10 Déc 2008 à 08:08
par laulau
Alors 16 m3/h avec un delta de 1°C au niveau de l'échangeur, ça correspond à une puissance de 18,6 kW pour votre échangeur. La référence de la Pac (il s'agit bien d'une pac?) suggère qu'elle fournit au mieux une puissance de 13 kW. Si c'est le cas, il y a comme un problème (rendement supérieur à 1, alors que l'échangeur ne peut transférer plus d'énergie que la pac peut en fournir). Avant de modifier quoi que ce soit, vérifiez vos valeurs de débit et de températures.

Posté:
Mer 10 Déc 2008 à 08:25
par bc327
En effet, si la PAC donne 13 kw mais que l'échangeur peut fonctionner jusque 70 kw, il n'y aura jamais 70 kw de chauffage fourni


Posté:
Mer 10 Déc 2008 à 09:22
par Edouard88
Le PSA Heatline 70 est donné pour 70kW pour une température du primaire de 70/90°, soit alimenté par une chaudière, et pour 17kW avec une température de 35/45°C au primaire, soit alimenté par une pac. Donc 16m3 échauffés de 1°C à l'heure semble être un bon rendement.

Posté:
Mer 10 Déc 2008 à 12:33
par Edouard88
Agedor a écrit:Pour les 22 jours EJP, j'ai une relève chaudière fioul.
[/color]
EJP ici aussi, chauffage électrique pour la maison, pendant les 22 jours on allume la cheminée, et on ne chauffe pas la piscine, donc pas de baignade 22 de l'année
Sais-tu quelle est la température du primaire, si ce n'est pas du géothermique c'est peut-être plus de 45°, je ne sais pas. . .

Posté:
Mer 10 Déc 2008 à 14:51
par Edouard88
Il faut sûrement tenir compte de la température extérieure aussi pour estimer le meilleur rendement. L'idéal serait d'automatiser avec une électrovanne, mais ce n'est pas simple, il faut un automate, ou un pc pour gérer tout ça


Posté:
Mer 10 Déc 2008 à 17:56
par laulau
Agedor semble avoir une installation très proche de la mienne. En hiver, pour chauffer l'habitation, la pac obéit à une loi d'eau (qu'il faut choisir à l'usage) qui détermine la température de départ par rapport à la température extérieure et la température ambiante dans l'habitation. Par exemple, pour 3,5°C dehors et 20°C à l'intérieur, la consigne de départ de la pac est de 43,6°C , celle de retour est de 33,6°C, celle de l'eau dans les radiateurs 41,2°C (vanne mélangeuse automatisée). Dans ces conditions la pac absorbe 4 kW, en restitue 11,5 soit un cop de 2,9. Quand la pac chauffe la piscine, je la passe en consigne fixe à 35°C. Pour une température extérieure comprise entre 10 et 30°C, le cop varie linéairement de 4 à 4,5 et la puissance restituée de 15 kW à 17,5 kW. Par contre la puissance transférée par l'échangeur diminue de façon conséquente lorsque la température de l'eau de la piscine augmente. Bref, tout varie dans cette histoire, il est donc bien difficile d'estimer correctement les puissances mises en jeu, et donc le rendement de ce genre d'installation. Les réglages se font pluôt de manière empirique.
Ps: il serait bon de préciser ce qu'on entend par rendement, car il existe plusieurs point de vue dans ce domaine.

Posté:
Mer 10 Déc 2008 à 18:03
par laulau
Agedor a écrit::o
On avance on avance! merci pour l'adresse du site.
C'est bien une PAC HP. Elle est relativement puissante et n'est pas exclusive à la piscine, je chauffe ma maison l'hiver et le randement est (pour l'instant) très intéressant, j'ai un contrat EJP. (très intéressant aussi l'été)
Pour les 22 jours EJP, j'ai une relève chaudière fioul.
Je suis en tarif tempo: après deux de pratique, je considère qu'il est encore rentable de laisser tourner la pac à la place de la chaudière fuel les nuits (heures creuses) des 22 jours rouges tant que la température ne descend pas en dessous de -5°C. Qu'en pensez-vous?